6KV系统运行后电流达到1900A左右时有很大的响声?为何?
liuxin19840724
2010年01月16日 19:13:31
只看楼主

6KV系统运行后电流达到1900A左右时有很大的响声?为何?盼高手哦!

6KV系统运行后电流达到1900A左右时有很大的响声?为何?盼高手哦!
免费打赏
wangyoujiasunjin
2010年01月16日 20:01:30
2楼
电流过大,电动力大,引起母线震动发出翁翁的声响,这是正常的,要注意螺丝不要有松动的地方。
回复
lingxuct
2010年01月17日 13:37:51
3楼
大电流产生的电动力,使柜子可能松动的部件发出电磁声。