一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释
2楼
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗---------------------LZ所谓零线不就等于PEN线了吗?:o
回复
3楼
谢,回头我传个草图,不好说清
回复
4楼
保护接地是指设备的单独接地,保护接零是指保护零线一直连接各台设备。
保护零线的重复接地是零线的再次接地,它仍然与零线有直接的联系。
两者的区别在于,保护接地是单独的,与其它的导线相互绝缘系,也不与其它设备的接地线联系。保护接零是各台设备的接零点都是相互连接的,其重复接地也是相互关联的。
一个是与其它导线相互绝缘的独立接地体,一个是互相连通的接地体。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-1-15 21:30 编辑 ]
回复
5楼
从变压器中性点引出的PE或PEN相接叫保护接零,设备外壳单独接地叫保护接地,楼主所说的"零线"不管有否重复接地,都是接零系统.
但一些专家已强烈反对保护接零和保护接地的称法,应叫TT、TN、IT系统。
回复
6楼
由于现在大都采用漏电保护,且中性点直接接地系统,接地保护采用TN-S系统,用保护接地(PE)线接到电气设备的金属外壳,就等同于保护接零。
在这系统中,如后面出现TN-C-S系统,也是一样的保护原理。
如果后面出现TT系统,原规程上是不允许的,但有漏电保护(30mA,0.1秒)能及时切断线路,保护功能上与原没有漏电保护————靠断路器的短路保护动作有很大区别。
回复