电缆怎么算非金属含量?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年01月15日 16:04:01
只看楼主

是哪本规范规定了非金属含量的标准?又如何去算?

是哪本规范规定了非金属含量的标准?又如何去算?
免费打赏
hf992434
2010年01月15日 16:16:21
2楼
电缆的非金属含量?为何想知道呢?没有必要啊
回复
mzwl2009
2010年01月15日 16:22:11
3楼

因为如果非金属含量不达标,就不能用ZC-YJV,而要用ZB-YJV甚至是ZA的。我只是忘记了出处,也找不到计算方法了
回复
mzwl2009
2010年01月15日 16:28:51
4楼
在GB 12666. 5 -90 《成束电线电缆燃烧试验方法》中,对电缆试样的根数,按成束电缆每米长度中所含非金属材料的不同体积,分为A 类、B 类、C 类三种类型。
回复
lujing9452
2010年01月17日 19:42:24
5楼
工业与民用配电设计手册第三版,见第九章附录二就可以算出
回复
mzwl2009
2010年01月18日 15:16:32
6楼
多谢楼上