断路器QF选用了带长延时过载保护又选用了热继电器KH造成重复,使可靠性降低又增加了投资,为什么还要用热继电器?
断路器QF选用了带长延时过载保护又选用了热继电器KH造成重复,使可靠性降低又增加了投资,为什么还要用热继电器?
2楼
断路器在正常情况下断开电路热,继电器好像不行吧!
断路器也在发生电路故障时起保护作用,
热继电器在电动机过负荷(电流)切断电源!
回复
3楼
一般热继还具有断相保护功能:victory:
回复
4楼
我觉得是保护对象不一样,一个是线路,一个是电机。
回复
5楼
4楼说得对
断路器的保护对象是线缆
热继电器的保护对象是电机
回复
6楼
同意5楼的意见。热继电器是通过控制回路来保护电机的。而断路器主要是保护短路接地等电缆故障的。
回复
7楼
此处的断路器是不需要过载保护功能的,或者干脆不要热继电器(这个不推荐)。
详见《电气装置应用(设计)指南》P437(坛子里有)
[
本帖最后由 ahha2001cn 于 2010-1-17 23:26 编辑 ]
回复
8楼
1、断路器级差一般较大;
2、断路器动作特性没有热继电器灵敏;
3、热继电器具有断相保护功能(通过断开接触器线圈实现)。
回复
9楼
主要原因就是一般情况下,断路器无法对电动机进行精确保护
往往发生在,如果能躲过启动电流的峰值的话,往往过载保护实现不了对电机的精确保护(整定值偏大).
所以一般只用断路器进行短路保护,热继电器用来对电机的过载保护.这样就可以避免上述的二个矛盾.
回复
10楼
4楼说得对
断路器的保护对象是线缆
热继电器的保护对象是电机
回复
11楼
又学到了一点东西了
回复