有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~
有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~
2楼
有,建筑设计防火规范:强条
8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。
回复
3楼
这个强条和XBD哪里联系起来了呢?我选一个普通的多级离心泵,到达一样的扬程,保证不超压,不是也可以么?
回复
4楼
XBD就是表示电机与水泵直接相连!!
回复
5楼
消防泵:安装在消防车、固定灭火系统或其他灭火设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
泵特征:车用消防泵CB、船用消防泵HB、手抬机动消防泵组JB、工程用消防泵XB、其他用消防泵TB。
D代表电动机。
回复
6楼
哦。。。学习了。
回复
7楼
现在好像除了xbd泵,还有没联轴器的水泵吧,楼上几位说的直接相连,是不是没有联轴器?
回复
8楼
呵呵,有没有更深入的讲解?
回复
9楼
XBD泵是扬程和流量的曲线很平滑。
回复
10楼
我已经认识到我的错误了。。呵呵。。。吃一堑长一智啊
回复
11楼
对泵没什么认识啊,XBD是看得多了,哈哈
回复