有了国家标准图,《建筑电气安装工程图集》就别用了。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
恩,我也下了,谢谢哈,我也学习学习,找我自己的错误
回复
6楼
厂房多高?第二张平面图灯具符号与图例不一
回复
7楼
先下载保留,慢慢研究.
谢谢,顶!
回复
8楼
学习一下
回复
9楼
谢谢,我先下来看看
回复
10楼
不错,等下栽下来,欣赏
回复
11楼
1.应说明设计对象是甲类,乙类还是丙类仓库
2.一个回路100W的8盏灯1KW?
3.回路用4mm2的线可改为2.5mm2,灯具的PE线一定要吗?
4.平面图上回路的划分应与钢檩条平行才好看好做,即垂直分组改为水平分组.
5.屋顶高=?吸顶灯具改为吊杆灯
6.仓库没电子设备可不用电涌保护
7.100W的8盏灯用交流接触器SC-E02控制多余