非标准跨径15m的预应力空心板如何参照标准跨径16m的预应力空心板设计?
woshiganliang
2010年01月15日 09:40:12
来自于桥梁工程
只看楼主

小弟最近在设计一座跨径为15m的桥梁,手头上有一本预应力空心板的图集,图集上标准跨径为16m,那如何根据16m的板设计15m的,难道只是简单的将16m板的配筋缩短1m就够了?希望各位大侠指导一下啊。

小弟最近在设计一座跨径为15m的桥梁,手头上有一本预应力空心板的图集,图集上标准跨径为16m,那如何根据16m的板设计15m的,难道只是简单的将16m板的配筋缩短1m就够了?希望各位大侠指导一下啊。
免费打赏
hei_zb_1984
2010年01月15日 10:22:29
2楼
跨径缩短1m,跨中弯矩等内力效应相应减少,而你用的截面配筋面积不变,就是钢筋量比图集用的钢筋量还大,安全肯定没问题,每平方造价指标会偏大!
还是重新计算一下吧,也简单
回复
chongqing1977
2010年02月10日 09:19:23
3楼
刚接触桥梁设计,希望哪位大师发一下桥梁设计视频
回复
tmgc_c
2010年02月17日 16:23:19
4楼
不是标准跨径的建议最好还是重新计算一下
回复