XGN15-12柜子里能放下多少东西?
lan2241
lan2241 Lv.6
2010年01月14日 23:26:01
只看楼主

XGN15-12柜子里能放下多少东西?FLN48-12/T630-20 LZZBJ12-10XRNP12-1AJDZ11-10YH5WZ-17/45这些东西能放下么?我考虑着在一个这一个柜子做进线+计量柜。可以么?[ 本帖最后由 lan2241 于 2010-1-14 23:29 编辑 ]

XGN15-12柜子里能放下多少东西?
FLN48-12/T630-20
LZZBJ12-10
XRNP12-1A
JDZ11-10
YH5WZ-17/45
这些东西能放下么?我考虑着在一个这一个柜子做进线+计量柜。可以么?

[ 本帖最后由 lan2241 于 2010-1-14 23:29 编辑 ]
免费打赏
finaday
2010年01月15日 09:25:35
2楼
够呛能放下,查查典设吧
回复
lan2241
2010年01月15日 10:08:07
3楼
10KV进线计量柜 ,可以不设 负荷开关么?
在出线柜内设个负荷开关+熔断器组合,保护变压器。
回复
smenrin
2010年01月15日 11:28:27
4楼
:L 又是成套。。。又是柜子
咋就没有元件
回复
sushibo4321
2010年01月15日 14:56:27
5楼
你做的宽一点不就行了,900宽的
回复
wysh
2010年01月15日 17:13:23
6楼
做非标的,宽度加宽,想放啥都没问题
回复
ronald_csge
2010年01月15日 22:15:40
7楼
楼上说的没错,这个取决于柜体尺寸,尺寸够大什么都可以塞进去。如果做电力计量肯定得遵循当地电力部门规范,如果是自己计量,没有太多的约束,只要满足通用电气设计规则保证安全可靠就可以。
回复
yeyishuang_a
2010年01月30日 11:46:15
8楼
楼上说的没错,但考虑安全问题,最好加个翻线柜将避雷器安装在翻线柜内.
回复

相关推荐