2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。   拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。   

2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。
停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。
采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。   
拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;
A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。   

事故原因和教训到时候再给出吧:)

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年01月14日 17:59:18
2楼
水电的工作环境与水较“亲”!发电机停机后除凝的加热器未开,绕组下部的凝结水破坏绝缘,开机时电压击穿绕组绝缘而发生接地。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月15日 08:18:51
3楼
这次事故的主要原因是:
(1) 梅雨季节水电厂空气湿度大,设备结露严重;   
(2) 该机组空冷器冷却水阀门不能关闭,空冷器长期通水,使发电机定子、转子受潮程度加重。   
应吸取的教训是:   
(1) 事故机组曾于5月8日发现转子回路受潮、绝缘为零情况,未引起足够重视;   
(2) 该厂规程规定机组停机达240 h后,开机前须测量绝缘。而该机组停机备用已223 h,却未考虑到梅雨季节的特定环境下设备受潮等因素,在开机前未测量机组绝缘因而造成事故。