请教35kV双回线路设计问题!!!
dydl01
dydl01 Lv.2
2005年07月22日 15:48:23
只看楼主

我公司所属设计院(电力乙级资质)最近接了个35kV双回线路的设计任务。但要求必须用混凝土杆,不允许使用角钢塔、薄壁管塔、钢管塔或高强度钢塔。已经咨询了5、6个乙级院,都没有做过,哪位高手帮帮忙,提供图纸参考一下,谢谢了!!!

我公司所属设计院(电力乙级资质)最近接了个35kV双回线路的设计任务。但要求必须用混凝土杆,不允许使用角钢塔、薄壁管塔、钢管塔或高强度钢塔。已经咨询了5、6个乙级院,都没有做过,哪位高手帮帮忙,提供图纸参考一下,谢谢了!!!
免费打赏
cdgjd
2005年09月04日 17:41:50
12楼
双回路的砼杆以前一些大院有设计,比如湖南院就有用过,而且是110kV的双回路线路.去大院找找,或者问问老资格的线路设计师.
回复
lujingd
2005年10月14日 16:18:13
13楼
用预应力混凝土杆,直线没有问题,转角估计要打拉线。
回复
aimengqing15
2005年10月21日 08:23:50
14楼

我也是想不通
回复
dlguan
2005年10月24日 08:44:29
15楼
用单杆双回路布置或者人字杆双回路布置都可以,西北地区66kV线路许多采用人字杆双回路布置。耐张、直路均可。
回复
ljzh2221
2006年10月18日 15:11:01
16楼
直线杆可以使用双杆A字型结构,一边一回;当然也可以单杆上下排列,一边一回,用斜拉杆;转角用双杆,教麻烦的。
回复
wf-cwb
2006年10月22日 15:31:52
17楼


水泥杆已经逐步退出历史舞台了,以前做的水泥杆现在好多都在改造成铁塔或者钢管塔了!
现在新建线路用水泥杆确实让人费解
回复
chiu
2006年10月22日 19:27:00
18楼
请问导线截面?气象区?
35kV砼杆双回线路我们这里有一条(LGJ-120),前两年已拆除。
回复
chiu
2006年10月22日 19:30:35
19楼
如果不能用铁塔,耐张、转角杆的拉线不可避免要穿越导线。
请注意校核拉线与导线的间距。
回复
mark6303
2006年10月23日 12:06:40
20楼
直线杆可采用上下垂直排列;耐张可采用大拔销(也就是销径杆,有基础结构)特殊杆,耐张也是垂直排列
如图:
回复
chiu
2006年10月23日 12:59:33
21楼
上图:
1,耐张杆非双回路
2,各杆型仅适用于荷载不大的情形
3,大拔稍的强度有限,35KV双回路耐张杆慎用
回复

相关推荐

APP内打开