水厂技改调试中出现问题..好难搞的
nowhereman
nowhereman Lv.2
2005年07月22日 15:09:00
只看楼主

水厂原水量30000方/天,改造后水量增加为45000方/天.改造内容主要围绕加强混凝反应效果进行,水量扩大后保持了16分钟的絮凝时间,但是在沉淀池末端出水时出现了矾花上浮的现象.由于甲方不愿意投资沉淀部分的改造,请问在混凝加强后,在调试过程中有什么办法可以避免翻花的现象发生.请各位前辈不吝赐教.

水厂原水量30000方/天,改造后水量增加为45000方/天.
改造内容主要围绕加强混凝反应效果进行,水量扩大后保持了16分钟的絮凝时间,但是在沉淀池末端出水时出现了矾花上浮的现象.
由于甲方不愿意投资沉淀部分的改造,请问在混凝加强后,在调试过程中有什么办法可以避免翻花的现象发生.
请各位前辈不吝赐教.
kede-1
2005年07月22日 15:55:06
2楼
在澄淀区部分回流部分污泥来促进矾花的絮凝效果。
回复
lxb3323759
2005年07月22日 18:28:54
3楼
核算一下反应池的GT值,再核算沉淀池的雷诺数和弗劳德数,如与正常值偏差太大,说明沉淀池不够,不改造是不能解决问题的。
回复
hjw965
2005年07月22日 21:39:42
4楼
加长出水堰,可能行
回复
white_gjj
2005年07月25日 09:31:02
5楼
你采用的是斜管沉淀还是斜板沉淀啊?是不是上升流速太快啊,如有需要可以进一步详谈,EMAIL联系我:white_gjj@163.com
回复
nowhereman
2005年08月11日 10:59:35
6楼
谢谢各位老大。
回复

相关推荐

APP内打开