抗浮的问题(转)
no.9527
no.9527 Lv.2
2010年01月13日 22:58:01
只看楼主

建筑结构荷载规范(GB50009-2001)3.2.5.3对结构的倾覆、滑移或漂浮演算,荷载分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用3.2.5.3条文说明:在倾覆、滑移或漂浮等有关结构整体稳定性的演算中,永久荷载效应一般对结构是有利的,荷载分项系数一般应取小于1.0。但是,目前在大部分结构设计规范中,实际上仍沿用经验的单一安全系数进行设计。即使是采用分项系数,在取值上也不可能采用统一的系数。因此,在本规范对此原则上不规定于此有关的分项系数的取值,以免发生矛盾。当在其他结构设计规范中对结构倾覆、滑移或漂浮的演算有具体规定时,应按结构设计规范的规定执行,当没有具体规定时,对永久荷载分项系数应按工程经验采用。

建筑结构荷载规范(GB50009-2001)
3.2.5.3对结构的倾覆、滑移或漂浮演算,荷载分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用
3.2.5.3条文说明:在倾覆、滑移或漂浮等有关结构整体稳定性的演算中,永久荷载效应一般对结构是有利的,荷载分项系数一般应取小于1.0。(这个是2006年版的荷载规范,修订以前是这样规定的:
基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:永久荷载的分项系数,当其效应对结构有利时一般情况下应取1.0;
  —对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9)
----------------------------------------------------------------------------------------
这里有两个问题1,永久荷载的分项系数 2,安全系数
----------------------------------------------------------------------------------------
1)《砌体规范》4.1.6
2)广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第5.2.1条规定,地下室抗浮稳定性验算应满足下式的要求: W/F≥1.05 (1)
式中,W为地下室自重及其上作用的永久荷载标准值的总和;F为地下水浮力。应提醒的是,此处F为地下水浮力的标准值。

3)《北京市建筑设计技术细则》(结构专业)第3.1.8条第5款规定:在验算建筑物的抗浮能力时,应不考虑活载,抗浮安全系数取1.0。即满足下式的要求:
建筑物重量(不包括活载)/水浮力≥1.0 (2) 建筑物重量及水浮力的分项系数取1.0。

4)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS
138:2002第5.2.4条规定:当水池承受地下水(含上层滞水)浮力时,应进行抗浮稳定验算。验算时作用均取标准值,抵抗力只计算不包括池内盛水的永久作用和水池侧壁上的摩擦力,抗力系数不应小于1.05。
5)上海地区:恒载X1.0-浮力X1.2,这好象是把它当作承载力极限状态来验算 ;可见上海地基基础规范
6)《地铁规范》10.5.5.3 沉管法施工
2在沉放、对接、基础处理等施工阶段的抗浮安全系数不小于1.05
3运营阶段的抗浮安全系数不小于1.10
抗浮设防水位的确定:
理论上抗浮设防水位应给由勘察单位提供
steel20091
2010年01月14日 08:33:55
2楼
我们这里是不考虑活载,恒载分项系数0.9.对平面尺寸小的,需考虑局部积水的影响。
回复
ricky110122
2013年09月03日 11:09:54
3楼
我们这里是不考虑活载,恒载分项系数0.9.对平面尺寸小的,需考虑局部积水的影响。
回复