2楼
好象是差根号2倍还是根号3倍?
回复
3楼
远离发电机时是,二分之根号3倍,也即0.866倍三相短路电流,发电机出口处短路时,是1.5倍三相短路电流
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-13 11:27 编辑 ]
回复
4楼
tongyi:lol
回复
5楼
回復#3~
"二分之根号3倍"可以理解為
等效電路為~
三相短路視同:相電壓除以任一相短路阻抗~
兩相短路則為:"兩相電壓矢量和" 除以 "兩相短路阻抗相加"~
"根号3倍相電壓" 除以 "2倍一相短路阻抗"
即為"二分之根号3倍"
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
可是"发电机出口处短路时,是1.5倍三相短路电流"
該如何解釋???
請問出於何種標準???
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
6楼
三楼说的对,效验灵敏性时一般用两相短路电流。
回复
7楼
工业与民用配电设计手册第三版 第152页有说明,但是没计算过程:L ,你看看这本书,没这书的话你可以在论坛资料中心下载:handshake这本书我很多看不懂的:L
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-13 12:59 编辑 ]
回复
8楼
謝謝LS指示~
再看看~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
9楼
:lol
3#楼说的对,想要计算过程?
计算过程分析我估计也只有教科数里有,不过分析的很复杂,不想看,我只想用结果,记起来很简单。:victory:
回复
10楼
学习了
回复
11楼
我肯定知道他们的关系,我也知道两相短路电流是效验整条线路的发生短路时的灵敏性 但是不知道三相短路电流是不是效验断路器的 分断能力
回复