构造柱的布置:
《砌体》10.1.8条《抗》7.3.1条
《抗》7.3全章都要看
《砌体规范》6.2.5中,“当梁跨度对240mm砖墙大于等于6米时,宜加设壁柱或采取其他加强措施”,这里的其他加强措施,通常的做法就是设置构造柱。还有,《砌体规范》6.3.2.9中防止墙体开裂的措施,在女儿墙中设置构造柱。至于构造柱的具体实际作用嘛,看一下《砌体规范》8.2.7吧
建模型时,不输入构造柱,如果计算通过,按构造加构造柱。如果不通过按砌体规范8.2.8条组合砖墙加构造柱,因为输入构造柱它就参与受力,参与受力按PKPM的说法就成了组合砖墙。为这我还问过同济的一个教授。构造柱与承重柱主要区别是由于施工造成的。
构造柱在pm里按普通柱输入,然后定义成构造柱,可以修改配筋,这种作法来自pkpm的《砌体结构CAD原理及疑难问题解答》一书。
屋顶女儿墙每隔3米左右,还有外墙的阴角和阳脚都应该布置构造柱。砌体结构设计规范中,6.3条 防止或减轻墙体开裂的主要措施,第9条规定有 :女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;第10条规定有: 房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。