图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
图中钢板止水带有什么问题吗??
大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
12楼
止水带的作用是不是在施工缝位置安放,以便防水?
回复
13楼
非常好的图片,不过有几张图片没有折角么
回复
14楼
止水带上、下端应朝外(迎水面)弯折,设置在施工缝位置
回复
15楼
不知钢板止水带是做什么用的?
回复
16楼
这是什么止水板呀,怎么这么宽,且无折边,很不规范。一般止水板以300~330mm宽为宜,横向钢筋可以在止水板上下边加密(上下各加一根即可),无需焊在止水板上,既方便,又可避免止水板被烧穿的可能。止水板可以对接,但必需保证焊接质量。
回复
17楼
这种帖子才是好帖,大家都来学习一下吧
回复
18楼
止水带顾名思意 就是防止地下水进入墙体 影响其内部装饰而设值的一条钢板,由于施工缝本身就是一道薄弱环节,所以在外部有水的情况下在施工缝处必须设置
回复
19楼
5楼发的就做的规范多了啊,在实践中学习,看到事物比较直观
回复
20楼
钢板宽度要控制好还需注意固定钢筋不能露瑾
回复
21楼
第一次见到这样没有折角的止水钢板。我用过的止水钢板折角朝向迎水面,通常在地下室外墙高出基础底板300mm处安装第一道止水钢板。
回复