图中钢板止水带有什么问题吗??
shigong2009
2010年01月13日 10:59:54
来自于工地图片
只看楼主

图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。

图中钢板止水带有什么问题吗??
大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。

000000.jpg

免费打赏
lu.sq
2010年01月30日 14:30:30
12楼
止水带的作用是不是在施工缝位置安放,以便防水?
回复
wangjinjing8391
2010年01月30日 16:26:29
13楼
非常好的图片,不过有几张图片没有折角么
回复
jp84989761
2010年01月31日 14:14:26
14楼
止水带上、下端应朝外(迎水面)弯折,设置在施工缝位置
回复
jiaolei1234
2010年01月31日 16:54:57
15楼
不知钢板止水带是做什么用的?
回复
yca8330717
2010年02月02日 12:26:04
16楼
这是什么止水板呀,怎么这么宽,且无折边,很不规范。一般止水板以300~330mm宽为宜,横向钢筋可以在止水板上下边加密(上下各加一根即可),无需焊在止水板上,既方便,又可避免止水板被烧穿的可能。止水板可以对接,但必需保证焊接质量。
回复
luoluo0422
2010年02月03日 10:56:53
17楼
这种帖子才是好帖,大家都来学习一下吧
回复
chengyanfei1208
2010年03月04日 00:30:02
18楼
止水带顾名思意 就是防止地下水进入墙体 影响其内部装饰而设值的一条钢板,由于施工缝本身就是一道薄弱环节,所以在外部有水的情况下在施工缝处必须设置
回复
kkllzjy
2010年03月07日 19:49:59
19楼
5楼发的就做的规范多了啊,在实践中学习,看到事物比较直观
回复
gaozhigang-520
2010年03月07日 22:56:37
20楼
钢板宽度要控制好还需注意固定钢筋不能露瑾
回复
zhangwangjiaang
2010年03月12日 21:56:51
21楼
第一次见到这样没有折角的止水钢板。我用过的止水钢板折角朝向迎水面,通常在地下室外墙高出基础底板300mm处安装第一道止水钢板。