竖流式沉淀池设计问题
yjz1987yjz
yjz1987yjz Lv.2
2010年01月13日 10:51:43
来自于水处理
只看楼主

竖流式沉淀池设计时,算中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离,设计手册上给的公式是h3=q/v1πd1(q是沉淀池设计流量,v1是流过该缝隙的污水流速,d1是喇叭口直径),我怎么看不懂这个公式的意思,有理解的给我解释下好吗?谢谢!!!

竖流式沉淀池设计时,算中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离,设计手册上给的公式是h3=q/v1πd1(q是沉淀池设计流量,v1是流过该缝隙的污水流速,d1是喇叭口直径),我怎么看不懂这个公式的意思,有理解的给我解释下好吗?谢谢!!!
gsxpires
2010年01月13日 10:56:48
2楼
π是个常规系数?
回复
yjz1987yjz
2010年01月13日 16:44:43
3楼
圆周率3.14嘛!
回复
jet.xu
2010年01月13日 17:17:28
4楼
喇叭口流出的水所需要的过流面积=h3XπXd1=q/v1。
回复
lptao1985
2010年01月14日 08:57:05
5楼
建议楼主多看书就明白啦。
回复
ggjjmm2
2010年01月14日 11:46:53
6楼
学习学习再学习
回复
yjz1987yjz
2010年01月14日 15:13:41
7楼
你好,πXd1 不就是喇叭口的周长吗?再乘以h3不就是相当于喇叭口流出的水那个圆柱(除了上下底)的表面积吗?为什么这个是过流面积呢?还是不懂。。。
回复
jet.xu
2010年01月14日 15:29:32
8楼

喇叭口至挡流板之间假设存在一个圆柱体(直径与喇叭口直径相等),那么污水不正是要从这个圆柱的圆面流向四周吗?
回复
yjz1987yjz
2010年01月14日 15:40:28
9楼
嗯,明白了,是我理解错了,谢谢!