请教加强带如何做法!要详细一点
archerlong
archerlong Lv.4
2010年01月12日 22:50:55
只看楼主

哪位大大晓得加强带的做法!请指教小弟一下!!!

哪位大大晓得加强带的做法!请指教小弟一下!!!
wuliwork
2010年01月13日 09:27:24
2楼
就是膨胀剂的量多加点,两边用钢丝网与其它部分分开,免得一起浇捣混凝土时混在一起,我平时做的时候没有其它特殊要求
回复
simpledeer
2010年01月13日 17:32:16
3楼
膨胀加强带用于补偿收缩混凝土,间距一般取30~40m,分连续式、间歇式、后浇式三种。
膨胀加强带宽度一般取2米。
补偿收缩混凝土的膨胀剂掺量一般可取6~8%,膨胀加强带、后浇膨胀加强带的膨胀剂掺量一般可取10~12%。
膨胀加强带的混凝土强度等级应比两侧的微膨胀混凝土提高一级。
膨胀加强带可与两侧的微膨胀混凝土一起浇筑,加强带两侧挂密孔钢丝网拦隔。
后浇膨胀加强带应保证间歇期,不小于28d。
更多的技术要求可见《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。

[ 本帖最后由 simpledeer 于 2010-1-13 17:34 编辑 ]
回复
archerlong
2010年01月13日 19:53:31
4楼
感谢仁兄提供的图
回复
archerlong
2010年01月13日 19:55:48
5楼
除了膨胀加强带的之外
其两侧都是微膨胀混凝土么???
回复
simpledeer
2010年01月13日 20:05:07
6楼
对,加强带用于补偿收缩混凝土,也就是一般说的微膨胀混凝土,都需要掺加膨胀剂,只是不同部位的掺量不同。
如果是普通混凝土,就不是这种处理方法了,应该采用后浇带,或其他手段。
回复
donglijuye
2010年01月15日 19:14:03
7楼
感谢楼主的问题,更感谢楼上各位回答的,让我也解惑了,十分感谢
回复
yzgang2001
2010年02月09日 17:01:55
8楼
可以少设后浇带,施工周期有保障
回复
zhuangst
2011年04月30日 12:39:37
9楼
学习学习 不错的回复
回复
liuyinfeng00
2012年09月29日 10:32:35
10楼
有没有图?学习一下
回复
chaoaiming
2013年11月28日 16:31:48
11楼
图中的加强带的钢筋怎么与旁边连接呢
回复