求助:伸缩节在立管上的位置
unbreakablebrian
2010年01月12日 21:38:57
只看楼主

在厨房的排水中,洗菜盆的排水支管在立管上的接入口已经比较低了(正常安装距离地面也就25公分左右吧)请教:这种情况下,立管的伸缩节装在三通的上面还是三通的下面??对于建筑给排水设计规范上4.3.10中的规定“在水流汇合配件(三通,四通)附近设置伸缩节,那这个伸缩节设置在三通的上端还是下端有什么区别吗?

在厨房的排水中,洗菜盆的排水支管在立管上的接入口已经比较低了(正常安装距离地面也就25公分左右吧)
请教:这种情况下,立管的伸缩节装在三通的上面还是三通的下面??

对于建筑给排水设计规范上4.3.10中的规定“在水流汇合配件(三通,四通)附近设置伸缩节,那这个伸缩节设置在三通的上端还是下端有什么区别吗?
免费打赏
likai789
2010年01月12日 22:44:57
2楼
如果是地面上排水!应该加到三通的上面吧!
回复
gps_bjbean
2010年01月14日 22:28:43
3楼
伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定:
(1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。
(2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。
(3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
(4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。
(5) 横管上伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
(6) 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
(7) 伸缩节插口应顺水流方向。
(8) 埋地或埋设于墙体,混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
(9) 横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。

raymondxia67:好棒!谢谢楼上

回复
unbreakablebrian
2010年01月14日 23:00:19
4楼
感谢楼上的朋友
回复
w-jwei
2010年01月15日 09:01:15
5楼
3楼很强大,多谢!!
回复
zhenxin02151037
2010年01月15日 09:22:07
6楼
3楼的厉害!很全