配电地线
guohuasmile
2010年01月12日 16:35:40
只看楼主

本单位在三期厂房有一个低压配电室,它的变压器(二台并列)在二期,距离200米,中间有一颗3X150+2的电缆。现在三期要增容,本人想再引一颗电缆过来,然后拆开一台变压器单独供电给三期,变压器位置不变,想问:1.变压器中性点那颗母排是否与原接点需要断开、变压器中性点接地处是否也断开(二、三期接地网是分开的)。2、如果零、地都断开,再引电缆是不是4芯电缆就可以了,然后在三期做重复接地。以上,请各位指教。谢谢!

tank-----no.1
2010年01月12日 19:55:25
2楼
既然都处于接地状态,断不断开不重要。
回复
老灰兔子
2010年01月12日 22:44:43
3楼
拆开一台变压器单独供电给三期,变压器位置不变,该变压器的中性点也应该分开。

也就是说,两个独立的电源的中性线不要共用(并列运行的除外)。
回复
guohuasmile
2010年01月12日 22:49:18
4楼
是不是可以理解为二期和三期的《地》是等电位,接在哪都可以呢,或者说二个配电室公用零、地母排?
谢谢您的解答。
回复
guohuasmile
2010年01月12日 22:55:37
5楼
我也是这样想,但说不出为什么这么做。另外,如果变压器中性点分开,那么中性点接地是不是可以共用呢?谢谢您的帮忙!
回复
老灰兔子
2010年01月12日 23:41:25
6楼
最好还是分开,因为你两个电源是各自独立的,防止某一台变压器的中性线一旦产生危险电压会给另一个电源带来危险。

除非你两台变压器维持并列运行。
回复
guohuasmile
2010年01月13日 10:07:31
7楼
谢谢!
回复
z425286480
2010年11月15日 16:39:04
8楼
学习了
看一看