现在有一方案:采用247KW冷水机组,电压380V,距离30米,线槽敷设.在论坛上看到的答案五花八门,想问下大侠们:如果用VV和YJV的电缆要多大?(电缆计划用3大加2小).:) 更新:247KW是电机功率而不是制冷量。。[ 本帖最后由 shw138 于 2010-3-3 11:05 编辑 ]
现在有一方案:采用247KW冷水机组,电压380V,距离30米,线槽敷设.在论坛上看到的答案五花八门,想问下大侠们:如果用VV和YJV的电缆要多大?(电缆计划用3大加2小).:)
更新:247KW是电机功率而不是制冷量。。
[
本帖最后由 shw138 于 2010-3-3 11:05 编辑 ]
12楼
楼主并没有说247Kw是制冷量啊,如果是制冷量的话就另当别论了
回复
13楼
冷冻机组的铭牌上必须标明制冷量。247KW应该是冷水机组的制冷量。
回复
14楼
247KW是制冷量来的
回复
15楼
楼主回复精辟,首先查清楚电气负荷到底是多大,然后根据电缆的长度和电缆的规格核对 “电缆的负荷矩”, 电缆太大了就浪费啦,现在提倡节约型社会嘛!!
[
本帖最后由 zhjw6588 于 2010-1-13 13:35 编辑 ]
回复
16楼
?铭牌上当然也要标明用电量的啊,一般情况下247Kw应该是制冷量,当然这还是要由楼主检查清楚
回复
17楼
还没见过这么大功率的电机呢。呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
18楼
当然有了,如:特灵水冷离心式冷水机组 电机功率892Kw都有
回复
19楼
呵呵,:)
回复
20楼
支持您的说法
一般空调说的都是制冷量...
大家还是习惯用多少匹来表达~
回复