247KW冷水机组要用多大的电缆?
shw138
shw138 Lv.3
2010年01月12日 13:40:24
只看楼主

现在有一方案:采用247KW冷水机组,电压380V,距离30米,线槽敷设.在论坛上看到的答案五花八门,想问下大侠们:如果用VV和YJV的电缆要多大?(电缆计划用3大加2小).:) 更新:247KW是电机功率而不是制冷量。。[ 本帖最后由 shw138 于 2010-3-3 11:05 编辑 ]

现在有一方案:采用247KW冷水机组,电压380V,距离30米,线槽敷设.在论坛上看到的答案五花八门,想问下大侠们:如果用VV和YJV的电缆要多大?(电缆计划用3大加2小).:) 更新:247KW是电机功率而不是制冷量。。

[ 本帖最后由 shw138 于 2010-3-3 11:05 编辑 ]
免费打赏
hqz159
2010年01月12日 15:18:39
2楼
大约是3*185+2*90~3*240+2*120
回复
土财主
2010年01月12日 15:38:56
3楼
ZR-YJV-3*185+2*95
回复
hf992434
2010年01月12日 17:16:31
4楼
240是不够的,查《建筑电气常用数据04DX101-1》,电缆需要双拼了
回复
红苹果
2010年01月12日 18:21:36
5楼
:lol
我建议用两根150的双拼吧。。
回复
wuyankun2010
2010年01月12日 18:47:43
6楼
我看一根240的就足够了
回复
tank-----no.1
2010年01月12日 20:14:49
7楼
有钱就150并,资金不多就120并。
回复
itltcl
2010年01月12日 20:34:08
8楼
这个 需要双拼了,不建议用240的电缆,我设计时一般从变压器低压侧到PCC受电用240的,平时最大用185的,好像yjv的185在40度时的载流量是380,150的是328,120的286,同样截面的vv的载流量相对yjv要小一些。

[ 本帖最后由 itltcl 于 2010-1-12 20:35 编辑 ]
回复
madoll
2010年01月12日 21:47:12
9楼
得好好学学!!!
回复
土财主
2010年01月13日 10:32:27
10楼
247KW是制冷量,而不是用电功率。
回复
土财主
2010年01月13日 10:38:45
11楼
247KW是制冷量,而不是用电功率,折算出用电功率在90KW.
回复

相关推荐

APP内打开