无功补偿,会反映在电流上吗?我意思是:假如线路总开关处电流为500A,两个支路各位300A,电容柜电流为260A(启用8组电容),如果把电容柜断开,总开关电流立即变为600A。为什么会出现这种情况,想知道无功补偿反映在电流上的情况,具体,大家不吝赐教
无功补偿,会反映在电流上吗?我意思是:假如线路总开关处电流为500A,两个支路各位300A,电容柜电流为260A(启用8组电容),如果把电容柜断开,总开关电流立即变为600A。为什么会出现这种情况,想知道无功补偿反映在电流上的情况,具体,大家不吝赐教
2楼
请楼主看一下我简单的描述:
一、电源总开关500A, 负载1 =300A 负载2 =300A 电容柜 =260A
二、电源总开关600A 负载1 =300A 负载2 =300A 电容柜 = 0A
从上面可以清楚地看到:三个负荷都接在电源总开关下,三个电流的向量和等于总电流。
电容投入时,负载上的部分无功电流与电容柜交换(减小了总开关的电流)。
回复
3楼
将电容柜切除后,电流是会增大的,原因是无功功率增大了,增加的电流是无功电流,这说明你的负荷功率因数较低。
回复
4楼
2.3lou 均是正解
回复
5楼
高人
回复
6楼
学习了 做了这么多电容柜 一直没注意这个问题
回复
7楼
正确!:victory: :victory:
回复
8楼
和功率类似,电流也可以分为容性电流和感性电流
回复
9楼
谢谢,有一定认识了
回复
10楼
这个问题我也不懂,希望谁出来解答下啊
回复
11楼
如图所示:
回复