现象,在6KV电力系统中,我厂原有BWF6。3-18-1W,4微法电容器15个,每相5个,功率因数0.92。为了提高功率因数每相并联了2个16微法的电容器,投入后功率因数到了0.95。但运行了半年,16微法的电容器就先后坏了,更换后,运行了半年,现在又有3个坏了。请高手来分析一下,是什么原因呢?有办法解决吗?
“运行了半年,16微法的电容器就先后坏了,更换后,运行了半年,现在又有3个坏了。...................................是什么原因呢?有办法解决吗?”
电容器质量问题,解决方法是换质量好的电容器。
回复
3楼
16微法电容器在投入运行前,做过电气交接试验,都是合格的呀
回复
4楼
高手在吗?
回复
5楼
自己又并联几个, 很强大啊! 通常是不允许随便加的....
需要好好看你的整套装置的配置.
另外你这6kv的电容也太小了点.........18kvar........比较少见了.
回复
6楼
另外你这6kv的电容也太小了点.........18kvar........比较少见了.
你是怎么算出的,我的总负荷才3000KVA呀。
我的问题是怎么老是坏大的电容器,小的1个也不坏
回复
7楼
因为你自己并了两个上去了。。。
回复