喷淋系统问题
fpx811213
fpx811213 Lv.7
2010年01月11日 15:14:41
只看楼主

两本防火规范中都提到说:将水幕与防火卷帘结合起来,用于防火分区,而防火分区阻隔时间要求3h。也就是水幕要求有3小时的持续时间。实际喷淋系统多要求持续有效时间1h;泵房耐火时间不小于1.5-2.0h;就是水幕喷沙时间远超过为他供水的管网、水泵、水池的持续时间。这种时候二者还能结合吗?结合起来经济吗?

2010年01月11日 21:51:26
2楼
如果你问天津消防研究所的,他们也许会告诉你,如果大楼全部设置了喷淋系统,那么你可以选1个小时,如果没有设置,或只是局部设置,那么要选3个小时。这里不讨论仓库等一些需要喷淋持续很长时间的建筑。关于水泵房的耐火时间与防火分区处的耐火时间的冲突当时在提问的时候,大家多疏忽掉了,没法给你解释。
回复
fpx811213
2010年02月02日 22:56:49
3楼
谢谢楼上兄弟的回复,受教了!:handshake
回复
fpx811213
2010年02月02日 22:58:11
4楼
喷淋系统问题
回复
whf1118
2010年03月03日 15:11:04
5楼
:handshake
回复
feiyang103
2010年03月03日 17:00:04
6楼
不错