建筑给排水你还在画轴测图吗?
imwxj
imwxj Lv.3
2010年01月10日 21:52:15
只看楼主

《给水排水制图标准》GB/T50106-2001、《建筑工程设计文件编制深度规定(2003及2008年版)》及国标图集《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04S901都已经有了给排水专业的系统原理图的要求和画法。同行们,你们还在因循守旧、墨守成规,画轴测图吗?能省就省吧!水的比例实在是太低了,一片20万平的高层住宅小区,本人给排水系统原理图画了36张,暖通才画了6张(图框内还不满),最后产值比水高!!!无语——:Q

《给水排水制图标准》GB/T50106-2001、《建筑工程设计文件编制深度规定(2003及2008年版)》及国标图集《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04S901都已经有了给排水专业的系统原理图的要求和画法。同行们,你们还在因循守旧、墨守成规,画轴测图吗?能省就省吧!水的比例实在是太低了,一片20万平的高层住宅小区,本人给排水系统原理图画了36张,暖通才画了6张(图框内还不满),最后产值比水高!!!无语——:Q
免费打赏
xupeng
2010年01月10日 22:50:32
2楼
我们这里早就画原理图了。已经习惯了!不过,有时候原理图反而比轴测图难画。不要一味的放弃某一种画法,要根据具体情况决定!哪种省事采用哪种!
比如自动喷淋系统画原理图最好,简洁清晰!而有时候消火栓给水系统(立管较多且呈环形布局)采用原理图就不一定好画!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-1-10 22:56 编辑 ]
回复
w-jwei
2010年01月11日 08:50:11
3楼
不一定的,只要你能表示清楚就行了!!
回复
imwxj
2010年01月11日 12:31:24
4楼
哦,怎么很少有人回应?:(
回复
pegion
2010年01月11日 13:50:31
5楼
我已经习惯了用原理图,
不过分配比例的问题,水的是太少了!
回复
西牛
2010年01月13日 21:57:16
6楼
的确,有时候原理图反而比轴测图难画。
回复
imwxj
2010年01月16日 21:02:07
7楼
是的,大型车库内的消防系统,我们还是画轴测图的。但是我看到别的院的不少图纸还全部都是轴测图,心里替他们着急啊!
回复
版专攻
2010年01月16日 22:00:20
8楼
这个要看实际情况了,1.首先要说明问题,让人能看懂图纸,这个最重要;2.画图最简便快捷,毕竟现在水的比例确实太低了!
回复
gyj2003
2010年02月10日 16:40:07
9楼
能简洁表达清楚就好,有的项目的消火栓系统画系统图,有时连自己都搞不清了,最好画原理图,不过就像楼上说的,有时原理图并不好画
回复
khhby116
2010年02月18日 14:48:24
10楼
说得有道理。
回复
weilejianglai001
2010年03月18日 17:07:26
11楼
图是死的,人是活的。关键在于本人怎么运用好轴测图和原理图了。
一般高层建筑还是原理图比较容易画,多层还是画轴测图
回复

相关推荐

APP内打开