【讨论】低压电动机保护
shang-rila
shang-rila Lv.12
2010年01月10日 19:18:55
来自于继电保护
只看楼主

在工矿企业,电动机的数量大大多于变压器,虽然电动机比变压器便宜,但在0.4KV按规程,低压电动机是需要装设保护功能的。欢迎各位在这里讨论低压电动机保护应该具有什么样的保护功能,以及希望电动机保护具有其它功能(指现在没有的)。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-10 19:20 编辑 ]

2010年01月11日 00:31:28
2楼
呵呵,版主的手笔就是大啊!
我先抛砖引玉吧:
我们常用的低压电动机保护有:
速断、过流(定时限、反时限)、接地、过负荷、堵转、启动时间过长、缺相、低电压、晃电自起......
回复
jenny-bai
2010年01月11日 20:25:28
3楼
发电机最常见的故障有:定子绕组的相间短路;匝间短路;单相接地;转子绕组接地等。
发电机的异常工作状态有:由于外部短路故障,非同期合闸以及电力系统振荡等原因引起的过电流;由于负荷超过发电机的额定值或负荷不对称而引起的过负荷;由于突然甩掉负荷引起的过电压,发电机调压器或发电机外部短路故障时的欠电压;转子励磁回路励磁消失而引起的失磁;发电机变为电动机运行的逆功率等异常运行状态。
发电机的保护主要包括:
• 发电机的过载保护(51);
• 发电机的短路保护(50);
• 发电机的内部短路保护(87);
• 发电机的逆功率保护(32)或(67);
• 发电机的欠电压保护(27);
• 发电机的过电压保护(59);
• 发电机的失磁保护(40);
• 自动卸载(51P)。
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 20:31:10
4楼
窃以为低压电动机的保护不要搞得太复杂,两个方面的保护就够了,一个是发生短路的保护,一个是没有发生短路,但由于其它的种种原因而导致电机发热的保护,因为第二个不会立刻烧电机,但会影响电机绝缘性能和绝缘材料的寿命,因此对电机来说,什么过负荷、堵转、启动时间过长、电压低等等是一样的,只有缺相有些不同,除发热外,还有振动的危害。
回复
whf231
2010年05月17日 20:54:56
5楼
:victory:
回复
枫之舞
2010年05月19日 21:17:01
6楼
没有钱的装上一般的控制就行了有钱的装变频器啊
回复
zgphb_2
2010年05月23日 19:44:16
7楼
现在的市场上0.4kv的电动机保护型号很多,很多厂家都有自己的保护,但感觉和高压等级的保护相比较,对故障分析提供的信息较少,现在电子越来越发达,希望能够提供故障录波功能以及记录电动机起动过程的功能。
回复
lingxuct
2010年05月24日 18:00:09
8楼
我们这里常规电机设置常规保护,新装置开始用新的保护,除了工艺需要的联锁和自起动外,重要电机(用低压综保)用通讯方式接入监控系统,后台都能看到运行工况。
回复
hjy630031
2010年05月24日 21:08:55
9楼
低压电机的保护,我认为要看电机使用的位置,对于整个系统的重要性,如果功率小,而且用在不重要的场所,我觉得有一般的过载、过流、短路等保护就可以了。
而比较重要的低压电机,我觉得可以像高压电机一样,在绕组内预埋热电阻,加上温度保护。
回复
yzrdsf
2010年05月28日 08:29:07
10楼
:) :) :) :)
回复
redcircle
2010年07月24日 14:25:48
11楼
学习了。我看规范里关于电动机保护还是有很多项的,2.3楼所提到的一些保护,规范里是没有的。所以我有些糊涂了,应该怎样的?
回复

相关推荐