关于变电所接地电阻值
yqf_509
yqf_509 Lv.6
2010年01月10日 11:18:25
只看楼主

对于变电所的接地网设计中,整个所区内的接地在打满全所后,电阻值的要求。有根继电保护规程中规定是满足 小于1Ω。可是运行部分提出:要达到小0.5Ω。(在一本国网公司的十八项反错(试行本)中找到了,关于微机保护的接地要求是小0.5Ω。正式本中却没有提到。可是咱们的66vkV终端变电所,他的面积就不到60×40m的,三天主变在室外,采用的66kVGIS室内布置,其他也是户内的变电所,在土质不是很好的区域新建,接地电阻很难达到要求。

请教给位该采取如何措施呢?如果采取铺设沥青,或者沙石,能否满足,有没有什么不足的安全隐患??
免费打赏
xuan2281
2010年01月16日 20:52:03
12楼
防雷接地的理论30年一个轮回,也就是说现在我们实际还是在炒30年前的旧饭。
降低接地电阻无非有几个途径,
一个是降低土壤电阻率,曾经做过一个项目,换了2万方的土,就是为了达到阻值,至于降阻剂,那开始时还有用,过几年就现原形了。
二是增大平面接触面积,不过增大到一定程度也是没有了。
三是增大竖面接触面积,就是打深桩。
几种结合后采用有好效果,至于其它的什么“离子棒”什么的,就是骗人的
回复
yqf_509
2010年01月16日 21:07:29
13楼
最后我们也将问题推给了 施工方,说明需要换好土填,降低其电阻率,只能上到这个方法。
毕竟不可能上变电所区外区做接地
回复
zb87825169
2010年01月17日 00:23:49
14楼
呵呵 我也遇到这样的情况 后来打到老百姓家地里,难啊,接地极干了100多根,
回复
忙里
2010年01月19日 13:01:12
15楼
找专业公司,我好象看过上海供电部门的做法,从国外进口特种接铜接地极,打得很深,据说效果很不错!
回复
忙里
2010年01月19日 13:02:41
16楼
对了,好象是“三维立体接地网技术”
回复

相关推荐