对于变电所的接地网设计中,整个所区内的接地在打满全所后,电阻值的要求。有根继电保护规程中规定是满足 小于1Ω。可是运行部分提出:要达到小0.5Ω。(在一本国网公司的十八项反错(试行本)中找到了,关于微机保护的接地要求是小0.5Ω。正式本中却没有提到。可是咱们的66vkV终端变电所,他的面积就不到60×40m的,三天主变在室外,采用的66kVGIS室内布置,其他也是户内的变电所,在土质不是很好的区域新建,接地电阻很难达到要求。
请教给位该采取如何措施呢?如果采取铺设沥青,或者沙石,能否满足,有没有什么不足的安全隐患??
2楼
没人给我答复啊。
等啊。。。
回复
3楼
让业主花钱找专业接地公司吧
回复
4楼
当初设计图中有什么要求?
“土质不是很好的区域”?不是沙漠吧,在山上?
个人想法,当系统发生(可能最大的)接地故障时,变电所的接地装置会不会发生什么不良现象?
回复
5楼
好像是10欧姆吧!当然越小越好!
回复
6楼
应该是接地电阻小于1欧姆.
回复
7楼
有效接地和低电阻接地系统中,变电站电气装置保护接地电阻值R<2000/I I是流经接地装置的入地短路电流。
当不符合该值时,可增大接地电阻,但不得大于5欧。
并且,需验算接触电位差和跨步电位差,变电站与站外连通的管道之类,必须设置绝缘隔断。
你翻下接地规范不就清楚了嘛
回复
8楼
“变电站电气装置保护接地电阻值R<2000/I I是流经接地装置的入地短路电流”
I 是流经接地装置可能发生的最大接地电流!!!
回复
9楼
原帖由
lingxuct 于 2010-1-11 09:50 发表
当初设计图中有什么要求?
“土质不是很好的区域”?不是沙漠吧,在山上?
也不是啊,属于粘土累的,估计电阻率在60以上。
回复
10楼
对啊,我们设计考虑也是按满足小于1欧姆。可是电业局要求小于0.5。
回复
11楼
粘土类,做到小于1Ω是没问题的,小于0.5Ω需要下点工夫,我碰到一个自控系统,要求接地电阻小于0.1Ω!
找设计理论,他拿不出规范,只是说厂方要求的。我们说无法做到怎么办?他说:做不到也没有好办法!
回复