玻璃钢管道是否需要做防静电跨接?如何做?
liurct
liurct Lv.3
2010年01月08日 21:45:15
来自于防雷减灾
只看楼主

玻璃钢管道是否需要防静电跨接 如何做?图集上有防雷跨接的做法,和防静电跨接做法一样吗?过阀门跨接时,是直接跨阀门(即管道法兰与管道法兰连接)还是仅仅跨法兰(即管道法兰与阀门法兰连接,一处阀门要做两处跨接)?金属管道防静电跨接制作时,行业上都说5颗螺栓以上的可以不做跨接,有没有哪条强制性条文规定?我做的这个工程设计中要求防爆区所有金属管道做防静电跨接,无论是循环水还是其他物料的金属管道都做有必要吗?

玻璃钢管道是否需要防静电跨接 如何做?
图集上有防雷跨接的做法,和防静电跨接做法一样吗?过阀门跨接时,是直接跨阀门(即管道法兰与管道法兰连接)还是仅仅跨法兰(即管道法兰与阀门法兰连接,一处阀门要做两处跨接)?
金属管道防静电跨接制作时,行业上都说5颗螺栓以上的可以不做跨接,有没有哪条强制性条文规定?
我做的这个工程设计中要求防爆区所有金属管道做防静电跨接,无论是循环水还是其他物料的金属管道都做有必要吗?
免费打赏
liurct
2010年01月09日 11:08:49
2楼
大家给出出注意,在这先谢了。
回复
lingxuct
2010年01月10日 11:14:26
3楼
非金属管道的接地问题,要看管道内介质是否是导电性的。

如果管道内介质会产生静电,非金属管道(外)应贴一条扁钢(间隔地抱在管道上),这扁钢与所有法兰、阀门都应接地。
回复
liurct
2010年01月10日 13:36:59
4楼
如果需要做,做在管道外面吗?工程中甲方要求在管道内部敷设一条铜编制带,可行性怎么样?
回复
y502x
2010年03月16日 23:12:03
5楼
区管就是高!支持.
回复
加肥猫
2010年03月17日 20:27:32
6楼
玻璃钢不导电
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:56:23
7楼
非金属管道的接地问题,要看管道内介质是否是导电性的。
回复
悠然
2010年04月13日 08:33:04
8楼

玻璃钢管道一般是输送腐蚀性物料的。行不行要看物料是否对铜起化学反应或腐蚀.....
回复