:Q :Q 请问在星三角启动中,电机如果额定电流为10A,一般三角形启动(直接启动)时电流差不多为额定电流的7倍,那就是70A,星形时为三分之一三角形电流,那就是23A。请问一下,星三角最后还是成了三角形工作,那时电流从70A,变成电机额定电流10A这段时间是怎样一个理解?是转速提起来后电流才变成10A吗?那为什么计算中这段时间都没考虑呢?哪位高手能不能详细举个例子说明一下?还有一个问题,一般电机说的直接启动就是三角形启动吧?因为好像现在大部分电机就是三角形连接的啊?(但我看原理图时为什么直接启动的就三根火线,要是说直接启动就是三角形启动,那么应有六个接点啊,怎么回事?:Q )
:Q :Q 请问在星三角启动中,电机如果额定电流为10A,一般三角形启动(直接启动)时电流差不多为额定电流的7倍,那就是70A,星形时为三分之一三角形电流,那就是23A。
请问一下,星三角最后还是成了三角形工作,那时电流从70A,变成电机额定电流10A这段时间是怎样一个理解?是转速提起来后电流才变成10A吗?那为什么计算中这段时间都没考虑呢?
哪位高手能不能详细举个例子说明一下?
还有一个问题,一般电机说的直接启动就是三角形启动吧?因为好像现在大部分电机就是三角形连接的啊?(但我看原理图时为什么直接启动的就三根火线,要是说直接启动就是三角形启动,那么应有六个接点啊,怎么回事?:Q )
2楼
给你看个星三角启动 电流-转速曲线图和电机接线图
回复
3楼
楼主问“电机从起动电流最大值到电流(基本)恒定”一段时间的变化,“那为什么计算中这段时间都没考虑呢”?
这段时间的长短,与“电机起动转矩—所带机械阻转矩”的差,大小成反比。在设置过载保护时是需要考虑的。
“变成电机额定电流10A这段时间是怎样一个理解?”就是电机转速与电流的关系,2楼的第一个曲线(图)中还表示了电压的关系,可能看懂有点累。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-9 09:34 编辑 ]
回复
4楼
谢谢大家指点。
回复
5楼
电机如果额定电流为10A,还要星三角启动么?
回复
6楼
星三角启动延时时间与所带负载特性有关,功率比较小的电机,设在5~10秒都可以的,对于功率比较大的电机,可参考电流表的指示来设置,启动时,电流表指示由大变小直至稳定的时刻,就是切换时间。
第二个问题研究一下电机的结构就明白了,一般的电机六个接头其实就是三个绕组的引出线,可根据具体需要采用不同的接法。
回复