请问,地暖采暖时,立管的管径是先通过热负荷计算出流量再查水力计算表,但是水力计算表要求的供回水温度分别是95和70,能用于地暖的低温水水力计算吗?本人是甲方,对设计不是很清楚,各位高手不要见笑,谢谢作答。
请问,地暖采暖时,立管的管径是先通过热负荷计算出流量再查水力计算表,但是水力计算表要求的供回水温度分别是95和70,能用于地暖的低温水水力计算吗?本人是甲方,对设计不是很清楚,各位高手不要见笑,谢谢作答。
2楼
我没见过低温水的水利计算表,我都是估算的,通过公式计算.
回复
3楼
按设计温差计算出流量,然后查水力计算表,结果和实际应该相近。
回复
4楼
谢谢各位,我认为应该可以用,我没有见过专门针对地暖水温的计算表,供水95度,回水70度的水力计算表应该说在热水采暖系统中使用是通用的。
回复
5楼
可以参考...............................
回复
6楼
那个高温水力计算表可以参考的!!
误差不大。
回复
7楼
基本可以按这种方法来确定,但地板低温采暖,其水的温差是10度所以水量计算时应按此确定,水量会比散热器系统大.
回复
8楼
7楼说的对,这我知道,谢谢。
回复
9楼
现在好多人都不愿意计算,都是在估算,我认为误差还是比较大。
回复
10楼