三相380V 30KW负荷,电缆选择
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2010年01月08日 15:10:40
只看楼主

三相380V 30KW负荷,电缆沟敷设电缆,电缆应该选多大的,10平方的行吗?电缆沟内还有10多路其他电缆

三相380V 30KW负荷,电缆沟敷设电缆,电缆应该选多大的,10平方的行吗?电缆沟内还有10多路其他电缆
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月08日 15:44:40
2楼
30KW负荷,差不多带60A电流,至少25平方的
回复
farautumn
2010年01月09日 09:41:53
3楼
16的就足够了
回复
一枕黄粱
2010年01月09日 09:59:23
4楼
楼主还应该提供负荷种类、用电点的距离等等。电缆的选择要考虑载流量、电压损失等
回复
yzsldj123
2010年01月09日 10:05:13
5楼
16不够,应采用25
回复
tank-----no.1
2010年01月09日 11:20:31
6楼
没有距离也能选择吗?:lol
回复
zhband66
2010年01月09日 16:22:43
7楼
要是短距离纯粹按负荷选择电缆,
25的就足够了

但是供电距离太长的话
就要考虑电缆压降。。。。
回复
zyg6871
2010年01月09日 20:26:59
8楼
16的就可以 30kW60个电流左右 4个电流一平方 16个满足条件
回复
sllsq
2010年01月10日 10:35:31
9楼
如果是电机的话,是不是还要考虑启动电流啊
回复
zsx.727
2010年01月10日 11:46:13
10楼
还要考虑选什么型号的电缆,载流量也不一样,
至少应选个25的电缆
回复
红苹果
2010年01月10日 17:09:45
11楼
:lol
回复

相关推荐

APP内打开