三相380V 30KW负荷,电缆沟敷设电缆,电缆应该选多大的,10平方的行吗?电缆沟内还有10多路其他电缆
三相380V 30KW负荷,电缆沟敷设电缆,电缆应该选多大的,10平方的行吗?电缆沟内还有10多路其他电缆
2楼
30KW负荷,差不多带60A电流,至少25平方的
回复
3楼
16的就足够了
回复
4楼
楼主还应该提供负荷种类、用电点的距离等等。电缆的选择要考虑载流量、电压损失等
回复
5楼
16不够,应采用25
回复
6楼
没有距离也能选择吗?:lol
回复
7楼
要是短距离纯粹按负荷选择电缆,
25的就足够了
但是供电距离太长的话
就要考虑电缆压降。。。。
回复
8楼
16的就可以 30kW60个电流左右 4个电流一平方 16个满足条件
回复
9楼
如果是电机的话,是不是还要考虑启动电流啊
回复
10楼
还要考虑选什么型号的电缆,载流量也不一样,
至少应选个25的电缆
回复
11楼
:lol
回复