PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台)发布问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗? 答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行“输入次梁楼板”菜单应选第二项进入。再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留。

PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台)发布
问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗?
答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行“输入次梁楼板”菜单应选第二项进入。再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留。
zm9985
2010年01月08日 14:30:27
2楼
问:结构上多塔、错层的含义是什么?如果多塔楼之间层高不同能认为是错层吗?
答:结构设计上多塔、错层与日常习惯认为是有区别的,错层一般指结构中的竖向受力构件在某一层(或几层)没有与该层平面构件相连系而跨跃该层(或几层)延伸至上层,则认为有错层,多塔是指几栋建筑物或者底部几层,或者顶部几层(可能中部几层)平面构件(包括楼板)连在一起,其它各层结构自成体系,称为多塔楼结构。多塔楼之间层高不同的楼层只要不是连接部分的楼层,其本身是各自独立受力的,不能认为是错层。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:31:01
3楼
问:有时更版后PMCAD与基础或TAT无法接力运行是什么原因?
答:由于PMCAD系列CAD软件数据共享有一定格式,软件更版一些模块作了功能的修改和补充,软件模块之间数据传递格式可能有所改变或补充,因此更版时必须将有关联的模块都进行更新,这样才能保证整体软件的数据互相连接,达到一体化运行(具体请在更版时向CAD工程部有关技术人员咨询)。另外盗版和从非正规途径拿来的软件是完全不可能达到上述要求的,软件的接力运行是不稳定的,并且会由于数据格式上的问题造成运算结果的错误
回复
zm9985
2010年01月08日 14:31:39
4楼
问:在基础软件中如何获得上部结构传给基础荷载的标准值?
答:在JCCAD的“输入荷载”中选“荷载参数”在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF“信息输入”弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的“上部荷载”中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX“荷载输入”菜单中的“荷载分项,组合,组合值系数”将恒、活分项系数改为1,即可
回复
zm9985
2010年01月08日 14:32:00
5楼
问:我们单位设计一般都是多层结构,是否只需一个PK就能满足要求?
答:工程设计本身是一个系统化工作,PKPM软件针对设计特点,每个模块都是有密切联系的。就拿结构设计来说,设计人员总是先从结构布置出发(采用PMCAD),然后针对结构特点,选择合适的分析模型和计算模块(PK、TAT、SATWE)。当然各模块也可单独使用,但与前面的思路是不一致的,只是拿软件的某一个功能来解决一个问题,谈不上工程设计CAD,提高效益和技术水平也要大打折扣。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:32:22
6楼
问:我采用EF算基础与手算结果比较不一致,是什么原因?
答:EF与手算结果是不一致的,一是EF软件采用计算模型是以文克尔假定弹性地基梁计算,而手算一般用倒梁法模型;二是软件可以对底面积重复利用进行修正,而一般手算是不考虑的;三是对基梁上剪力墙考虑其约束作用影响;四是EF可考虑上部结构整体刚度对基础的影响;五是配筋计算考虑支座(柱)宽度影响,实际配筋值为距柱边B/3处(B为柱宽),同时折减弯距不大于最大弯距30%。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:34:50
7楼
问:TAT与其它同类软件相比,其优势在什么方面?
答:TAT与其它同类软件都是采用三维空间杆系模型,然而TAT非常重视其深度开发。作为PKPM系列中的一个重要分析模块,共享整个软件包的数据库和集成化优势,TAT对多塔,错层等分析功能早已走向成熟,其活荷载不利布置已广泛用于多层复杂体形的内力分析,引入弹性节点功能,运用于空旷结构分析(如构筑物、塔架、体育场馆等)。另外,TAT具有对钢结构、钢砼混合结构的计算以及异形砼柱计算功能都深受广大设计工程师的欢迎。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:35:25
8楼
问:我们在运用EF软件时,基床反力系数K应如何取值?
答:K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响。应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:36:26
9楼
问:我需要获得上部结构传至基础的恒十活荷载标准值,怎么做?
答:在基础CAD软件中都可找到“荷载组合”窗口,将恒十活分项系数改为1即可。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:37:47
10楼
问:在输入一个框架结构时,电梯井为砖墙或砼墙板围成,我该怎么输入?
答: 应明确结构形式,框架结构不应将墙输入,只能将其简化为梁柱体系,但不要遗漏荷载。
回复
zm9985
2010年01月08日 14:38:14
11楼
问:如何获得砖混结构转至基础荷载?
答: 请在PKCAD中执行第8次菜单“砖混抗震验算”,即可。