一、何为选择性与非选择性开关电器,能否举些实际的开关,如DZ系列中哪些为选择与非选择?二、断路器中的额定电流与脱扣器额定电流是不是同一个概念?它与脱扣器整定电流是何区别?三、DZ系列断路器中哪些有长延时脱扣器,哪些有短延时脱扣器,哪些有瞬时脱扣器?照明配电一般用到哪些脱扣器的断路器?四、保护开关出线端单相短路电流如何计算?请好心的版主帮忙解答

一、何为选择性与非选择性开关电器,能否举些实际的开关,如DZ系列中哪些为选择与非选择?
二、断路器中的额定电流与脱扣器额定电流是不是同一个概念?它与脱扣器整定电流是何区别?
三、DZ系列断路器中哪些有长延时脱扣器,哪些有短延时脱扣器,哪些有瞬时脱扣器?照明配电一般用到哪些脱扣器的断路器?
四、保护开关出线端单相短路电流如何计算?
请好心的版主帮忙解答
免费打赏
linrx
2005年07月21日 21:06:19
2楼
没人肯帮我吗
回复
zgsxhao
2005年07月21日 21:29:27
3楼
1:塑壳开关一般只有两段保护,万能开关为三段保护,微型断路器的选择性可参照开关样本。
2:断路器中的额定电流与脱扣器额定电流不是同一个概念?它与脱扣器整定电流是何区别,
断路器中的额定电流指框架电流,脱扣器额定电流与脱扣器整定电流基本相同。
3:照明配电一般用到瞬时脱扣器。
4:Id=220/Z(Z为相保阻抗或相零阻抗)
回复
leedreamfly
2005年07月21日 21:35:08
4楼
1、非选择型断路器仅有瞬时、长延时保护;选择型断路器分两段保护(瞬时、短延时)和三段保护(瞬时、短延时、长延时)。三段保护一般是框架式断路器。

2、有的样本中断路器额定电流是指壳架的额定电流,有的样本中断路器额定电流是指脱扣器额定电流。长延时脱扣器的整定电流一般等于脱扣器额定电流,对于可调型脱扣器,整定电流等于脱扣器额定电流的倍数。短延时和瞬时脱扣器的整定电流一般为长延时脱扣器整定电流的倍数。
回复
大鼻山
2005年07月21日 21:47:20
5楼
塑壳开关可以是三段式的( 即选择性开关,或称B类开关),例如常熟的CM1E就是
回复
linrx
2005年07月24日 00:15:36
6楼
谢谢各位了
回复
whitera
2005年07月24日 15:26:24
7楼
低压断路器,又称自动开关按使用类别分,有选择型和非选择型之分。
选择型是指保护装置参数可调,非选择型是指保护装置参数不可调。
回复
lqhzcr
2005年07月24日 18:23:33
8楼
回复
zwood
2007年07月02日 14:11:20
9楼
不知道提问者是否看明白了答案,我是没有看明白
回复
may_wang
2007年09月11日 09:45:06
10楼
我也没看明白
回复
chenjunfang
2008年09月24日 10:13:26
11楼
我是门外汉,请问CM1E-100,100是什么?我是门外汉,请问CM1E-100,100是什么?