高压电容器单台最大容量为什么是334KVar
rainbow__2008
2010年01月07日 16:40:05
只看楼主

各位老师: 请教高压电容器单台最大容量为什么是334KVar?

各位老师:
请教高压电容器单台最大容量为什么是334KVar?
免费打赏
samdyang
2010年01月07日 16:49:06
2楼
谁告诉你的..............
你要800kvar单元,我也给你做出来。
回复
tank-----no.1
2010年01月07日 18:08:11
3楼
单只电容器越大越不好!最好是多只组合!
回复
pingchaochun
2010年01月07日 20:32:23
4楼

不尽然,视整个系统的稳定性而论。
回复
samdyang
2010年01月07日 21:36:43
5楼


这个说法太片面了......
得看应用的.
回复
rainbow__2008
2010年01月08日 08:44:08
6楼
可她为什么是334而不是300、340、350?
回复
samdyang
2010年01月08日 12:57:31
7楼
334kvar*3=1002, 约是1000kvar. 便于设计和选型。

国内常规的规格容量就是,100kvar, 150kvar, 167kvar, 200kvar, 250kvar, 300kvar, 334kvar, 400kvar, 417kvar, 500kvar, 556kvar, 600kvar.
其他容量也有,可以根据你的需要来生产。
回复
samdyang
2010年01月08日 12:58:00
8楼
国标里也有建议容量的。
回复
rainbow__2008
2010年01月08日 13:29:08
9楼
有点想通了
谢谢各位
回复
lingxuct
2010年01月08日 14:57:02
10楼
低压补偿电容器,我支持3楼!!!

其他朋友想用大的?

如果一投超0.95,不投又小于0.8,你怎么办?
回复
lijiasheng999
2010年01月14日 15:50:49
11楼



投切振荡了吧?因为你单组容量太大了,建议将原补偿支路容量减小一些!
回复

相关推荐

APP内打开