干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?
loveguaimaomao
2010年01月07日 10:26:59
来自于采暖供热
只看楼主

干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?大家能帮我解释一下吗?

干式消防喷淋的末端为什么烟感要与自动排气阀联动呢?大家能帮我解释一下吗?
免费打赏
vk3001h
2010年01月07日 14:25:27
2楼
这个问题应该发到给排水专业区才对。不过在这里解释一下吧。干式喷淋及预作用喷淋报警阀后是空管,平时没有水,但是充注低压空气以监测系统密闭性。火灾时喷淋系统启动,报警阀开启向管网注水。但是此时管网内充注有低压空气,如果不能及时开启放气阀排除空气,管网内会由于有压缩空气的存在顶住水流,使系统注水失败。所以必须在注水的同时联动开启放气阀排除空气。但是不是烟感与排气阀联动,而是开启报警阀时联动开启排气阀。因为烟感系统工作时存在误报的情况而且比较普遍,不可能排气阀与烟感联动。你仔细看一看标准图,烟感并不是直接与排气阀连锁,而是烟感与排气阀分别接入火灾报警控制器。通常的动作流程是:烟感报警——确认火灾——消控中心给火灾报警控制器发动作指令——报警阀和排气阀联动开启。
回复
loveguaimaomao
2010年01月09日 21:30:38
3楼
谢谢,我只是在一个车库的现场看到了,后来我又看了看自喷规范,的确如此,谢谢了。
回复
johngalliano
2013年02月22日 12:59:54
4楼
vk3001h 发表于 2010-1-7 14:25 这个问题应该发到给排水专业区才对。不过在这里解释一下吧。干式喷淋及预作用喷淋报警阀后是空管,平时没有 …谢谢 也学习了
回复

相关推荐

APP内打开