请问大家一个板厚的问题
jnx
Lv.2
2005年07月20日 15:08:45
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请问大家4.7X6.3的板长跨方向连续,短跨方向有2.1m跨的板与其互嵌固,请问板做120mm厚可以不?板的裂缝没有问题,挠度因为PKPM无法看出,不知道有不有问题????
请问大家4.7X6.3的板长跨方向连续,短跨方向有2.1m跨的板与其互嵌固,请问板做120mm厚可以不?板的裂缝没有问题,挠度因为PKPM无法看出,不知道有不有问题????
免费打赏
xalan2005
2005年07月20日 15:45:21
2楼
边界条件不是很好,4.7*6.3板做120厚,跨高比接近40,偏薄了些,若为一般民用建筑,楼面荷载较小,即使双向板跨高比接近40,计算挠度也无问题,何况还要起拱,控制挠度时可减去起拱值。