关于住宅阳台排水
cyf998
cyf998 Lv.2
2010年01月06日 14:48:40
只看楼主

1、深圳这边对于居住建筑的阳台排水,是按照深圳市规划局“深规[2007]326号”文的规定:“禁止建筑阳台排水进入市政雨水管道系统。”即阳台排水排入室外污水管网。想了解下全国的其它地区是怎么做的?那排入室外污水管网,还需要做间接排放吗?2、按《住宅建筑规范》GB50368-2005,第5.1节规定,住宅阳台属于套内空间;第8.1.4条规定:“住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管。。。,不应布置在套内。”那么阳台地漏排水立管就不能设置在阳台处。想请教各位大虾是怎么设计阳台排水立管的呢?

1、深圳这边对于居住建筑的阳台排水,
是按照深圳市规划局“深规[2007]326号”文的规定:“禁止建筑阳台排水进入市政雨水管道系统。”即阳台排水排入室外污水管网。
想了解下全国的其它地区是怎么做的?那排入室外污水管网,还需要做间接排放吗?
2、按《住宅建筑规范》GB50368-2005,第5.1节规定,住宅阳台属于套内空间;第8.1.4条规定:“住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管。。。,不应布置在套内。”那么阳台地漏排水立管就不能设置在阳台处。想请教各位大虾是怎么设计阳台排水立管的呢?
希望大家踊跃发言,互相学习,共同进步。:loveliness:

[ 本帖最后由 cyf998 于 2010-1-6 15:06 编辑 ]
免费打赏
laotian802
2010年01月12日 17:40:32
22楼
阳台水,间接排放,可以排入雨水口,或者水沟内
要是接了洗衣机地漏的,那就当污水处理了:)
回复
deisler26
2010年01月12日 22:14:52
23楼
thx a lot
回复
水先生
2010年01月13日 22:04:16
24楼
上海的要求是:普通住宅,不管阳台上是否有洗衣机,均要求所有阳台设废水立管及地漏,并排至污水井,就是完全把该立管当作污水管来处理了,不是雨水管,故满足了规范要求的不能设在套内的要求。该地漏兼做阳台雨水排水,但考虑到部分小业主阳台封闭且不放洗衣机,地漏的水封就会干涸,成了臭气的源头,故此地漏现在均要求采用磁密封防臭地漏,平时不排水时通过磁性吸住而不透气,也可减少水封的蒸发,排水时通过水的重力超过磁性的吸力而打开排水。别墅面积大,一般有专门的洗衣房,小业主不会乱把洗衣机移到阳台上,再加上别墅阳台各层上下不一致,有退台,不好处理,故不要做设废水管,设普通的雨水管即可。
回复
hurui84
2010年01月15日 17:01:36
25楼
我赣州这里好像可以,但是我个人觉得还是不要共用屋顶落水管,以免阳台冒水
回复
蒋大为
2010年01月16日 11:21:16
26楼
回复
wsboyu
2010年01月18日 11:21:09
27楼
我觉得阳台排水立管进什么系统应该这么考虑:
1、阳台排水多数情况下还是废水而不是污水,有条件的话应该进中水系统;
2、阳台排水进入污水井,也可以不做间接排放,只是支管考虑防臭;
3、在不可能被用作洗衣的阳台,肯定只进雨水井。
回复
doublelook
2010年01月19日 09:32:24
28楼
我个人感觉,如果阳台没有洗衣机的话,单就阳台雨水来说,直接排至室外散水就行了,我们这边也都是这么做的,当然,有洗衣机另当别论
回复
hlp8015
2010年01月19日 13:14:10
29楼
这个问题不是单设计一方考虑怎么做就可以解决的,国家规范,施工,甲方,小业主都要牵涉在内.说白了还是制定规范的人没有从实际出发.
回复
寒冬
2010年01月20日 11:41:25
30楼
我们公司把阳台排水和屋顶排水(即雨水管)都归到建筑专业里,水暖工程师不考虑这事!
回复
fine_2009
2010年01月20日 13:04:31
31楼
嗯,有些北方的将雨水外排水系统直接是建筑作了的,我认为这样更合理,必竟给排水弄个雨水管之外,其它汇水,沿沟等大部分内容还是建筑专业的,这样无论是建筑专业还是给排水专业工作量都少。
而给排水专业来弄,总需要和建筑专业来回协商个三二次,两个专业都麻烦。
回复