请高手指点断路器问题
chen9401
chen9401 Lv.2
2010年01月06日 10:43:26
来自于断路器
只看楼主

我们公司在签10kV开关柜技术协议的时候有这么一句话“投切电容器组能力:投切8016kVar和10020kVar电容器组不重燃不弹跳”。因此我在定断路器的时候就注上了这么一句话,但是有的厂家说没法达到,有的厂家却没说什么?请大家指教一下,投切8016kVar和10020kVa到底是怎么会事。

我们公司在签10kV开关柜技术协议的时候有这么一句话“投切电容器组能力:投切8016kVar和10020kVar电容器组不重燃不弹跳”。因此我在定断路器的时候就注上了这么一句话,但是有的厂家说没法达到,有的厂家却没说什么?请大家指教一下,投切8016kVar和10020kVa到底是怎么会事。
免费打赏
花面蟾
2010年01月11日 20:25:06
2楼
断路器是按电流大小分投切能力的,有功、无功不能判断断路器的投切能力。
回复
zyz8438
2010年01月11日 23:20:05
3楼
断路器的分断能力与分断电流的直流分量有很大关系。一般发电机出口断路器订货时不仅要求需满足分断电流大于三相短路电流,还要求其分断电流直流分量大于一定值!
分断电容器,可能也与直流分量有关!
回复
chen9401
2010年01月19日 10:12:52
4楼
分断能力与投切电容是不一样的。分断能力是指分断故障电流(包含短路电流)的能力。如投切电容能力是指直流分量的话该在那里找参数。
回复