地暖循环泵的流量选用
zzz_1229
zzz_1229 Lv.2
2010年01月05日 23:13:39
来自于采暖供热
只看楼主

各位大师:请问70000㎡的地暖,需要多大流量的循环泵呀,谢谢。

各位大师:请问70000㎡的地暖,需要多大流量的循环泵呀,谢谢。
免费打赏
yzhchlan
2010年01月06日 15:55:36
2楼
关键要根据换热量来计算。
回复
jianhuan04119
2010年01月06日 16:56:45
3楼
很难选的 ,得看你是哪里的,负荷多大,比如说北京附近的热负荷指标也就30-40左右,但要是地暖却不能安这个选循环泵。应为地暖的盘管间距即使都是300(最大的间距)平均水温45摄氏度,室内18℃。用pe-x管的散热量还是123.3W/㎡呢,大的不是一点
回复
snail_yin
2010年01月06日 17:52:31
4楼
选择过程:
1、计算负荷。
2、确定供回水温差,一般10度。
3、计算设计流量。
4、实际选型考虑10%的富裕流量。
回复
jianhuan04119
2010年01月07日 09:15:11
5楼
选择过程:
1、计算负荷。
2、确定供回水温差,一般10度。
3、计算设计流量。
4、实际选型考虑10%的富裕流量


过程是这样计算的的,不过版主所说的负荷,按维护结构计算一般都会很小的。现在节能建筑吗,对应的水量也小,地暖用PE-X管
de20*2.0的话,流速小的可怜,很难到0.25m/s的,好多都是0.0几的。莫非真的是这里不适合地暖,北京 河北
回复
snail_yin
2010年01月07日 17:57:57
6楼
楼上所说的是客观情况,我所做过的好多项目管道流速也多小于0.25m/s,但运行了3、4年,没有出现过气塞的现象。曾经和编规范的某位专家沟通过,这0.25的来由已经说不太清楚了。她的意见是没有必要太拘泥于0.25m/s。呵呵,个人观点和经验哈
回复
jianhuan04118
2010年01月08日 10:15:00
7楼
谢谢 豆丁同志了。。
初学者,没有实际经验,只能凭空想象一下。管子还有水泵就按,计算热负荷来算就可以了吗???不会太小吗