关于短路保护整定-看了《为了名誉与工资的斗争,求助!》之后
z.j1230
z.j1230 Lv.7
2010年01月05日 23:05:43
只看楼主

晚上看了tuhuxiao2007的一个帖《为了名誉与工资的斗争,求助!》,原帖地址http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1571258&extra=%3D1&ofid=0&page=1,楼主介绍了一个实际工程,两个主开关和母联开关同时闭合运行。里面很多朋友发表了自己的观点,很多观点本人比较赞同。该系统比较少见,断路器的短路保护整定感觉应该和平常的二合一断单母线分段中间联络略有不同,故就该系统另开一贴和大家讨论一下。

晚上看了tuhuxiao2007的一个帖《为了名誉与工资的斗争,求助!》,原帖地址 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1571258&extra=%3D1&ofid=0&page=1,楼主介绍了一个实际工程,两个主开关和母联开关同时闭合运行。里面很多朋友发表了自己的观点,很多观点本人比较赞同。该系统比较少见,断路器的短路保护整定感觉应该和平常的二合一断单母线分段中间联络略有不同,故就该系统另开一贴和大家讨论一下。
该系统三个开关同时闭合,若一点短路,短路电流将通过怎样的路径由电源至故障点呢?我是这样认为:若某一点短路,该点的短路电流应该为两个进线断路器流过短路电流之和。假设变压器距两组低压进线柜距离及馈线规格相同,再假设两段母线长度规格相同,母线靠近母联开关处短路时,流过两个进线断路器的短路电流为该点短路电流计算值的一半。那么进行进线断路器短路保护整定时,应该以短路电流计算值的一半进行整定计算。本人理论基础较差,若有不当请指正。期望有朋友能将该系统进行建模,计算有代表性短路点的短路电流,并给出建模及计算过程,同时计算出该点短路时进线开关处流过的短路电流。系统参数可假设,不胜感激。:Q
另该系统母联开关的短路保护如何整定?有无必要实现与主开关的选择性分断?可否实现与主开关的选择性分断?:Q
该系统感觉有点像高压系统的双回路闭环供电,没有做过也不清楚继电保护如何设计。也请大家指教。:Q
z.j1230
2010年01月05日 23:57:30
2楼
睡觉了,明天再来看看
回复
lingxuct
2010年01月06日 08:06:02
3楼
分析不错,二个进线的保护只能做到自己一段母线,当母联运行时,母联的过流保护与故障一段进线的短路保护同时切断故障点与电源之间的通路。(注:一般母联保护只设过流,低压有长延时和短延时)
回复
zouhuijie
2010年01月06日 09:49:01
4楼
那个母分开关,应该是考虑将来在上一台变压器所设的,否则完全没有必要。
正常运行时该母分开关应该要求冷备。(即避免楼主考虑到的情况,出于继电保护的要求)
当某一进线开关退出运行时,该母分开关才转运行。
所以,从保护角度不必考虑,3个开关同时运行的 方式!
楼主有想法是对的,但过虑了!
回复
红苹果
2010年01月06日 10:10:58
5楼
:lol
楼主这问题提的很不错。。想的很周全。
一般这系统母联不应该合,不然继电保护是不大好弄。
合吧?一但短路,两段可能都跳,或者一段跳、母联跳。分倒还行,整定不是太复杂。
一句话,这系统如是一台变压器不应该这么做,要不就弄两台变压器,两段同时运行(明备)。
回复
tank-----no.1
2010年01月06日 19:08:58
6楼
同等于母差,LZ担心是好的,不会全跳的。
回复

相关推荐