工业与民用配电设计手册中P106中高压开关柜的动荷重栏中写道:操作时每台开关柜尚有向上冲力9800N,请问这个力是怎么产生的?那其基础应该怎么处理?是不是基础槽钢要满焊牢固?新手请教中,麻烦各位指点指点,非常感谢!!!
工业与民用配电设计手册中P106中高压开关柜的动荷重栏中写道:操作时每台开关柜尚有向上冲力9800N,请问这个力是怎么产生的?那其基础应该怎么处理?是不是基础槽钢要满焊牢固?
新手请教中,麻烦各位指点指点,非常感谢!!!
2楼
我们做法:下部钢筋混凝土做沟,预埋铁板(δ≥8mm)与钢筋焊牢,预埋铁间距不大于500mm,等水泥硬了以后,基础槽钢在预埋铁上找平(焊住),一般槽钢不小于10#。
冲力是“断路器合闸或分闸”时,弹簧脱扣时发生的(撞击力)。
开关柜上的断路器冲力小,110KV及以上固定式断路器(SF6开关)冲力更大。
回复
3楼
:victory:
预埋扁铁,扁铁可以与基础筋用钢筋焊连,然后基础槽钢可以与钢板点焊,柜子与基础可以点焊也可以螺栓固定。9.8KG也就近20近的力应该顶不起来的,哈哈哈。
回复
4楼
弹簧的反作用力,支持楼上几位的说法
回复
5楼
学习了:time: :time:
回复
6楼
这个力是怎么算出来的???
以前一直没仔细想过。
真是个问题
回复
7楼
:lol
这个应该是厂家问题(样本中有),国标中应该有规定吧?不清楚。。
不过按手册来说那力也不大。。
回复
8楼
不要考虑的太多,按照要求就行了,不然会束手束脚的:lol
回复
9楼
这个数据可能比较老了,是对以前的少油断路器电磁操作机构说的吧,现在的真空断路器用弹簧操作机构没那么大了,不知对否?
回复
10楼
9800N=9.8kG么? 貌似9800N=1吨的呀。。。
回复
11楼
9800n就是阿诺、史泰龙加起来也扛不住1下
回复