浆砌石坝充填灌浆?
a5713893
a5713893 Lv.3
2010年01月05日 17:47:14
只看楼主

正在实施的工程为一中型水库,大坝为浆砌石重力坝,坝顶总长172m,顶宽6m,最大坝高42m,坝顶高程505.10m,上游坡为:高程482m以下为1:0.158,高程482--500m为1:0.1,高程500m以上为垂直段。下游坡:高程497.308m以上为垂直段,高程497.308m以下为1:0.78。以坝上游垂直段为坝轴线。大坝设计进行防渗灌浆--坝基帷幕灌浆、接触灌浆和坝体水泥砂浆充填防渗灌浆。灌浆孔设计布置二排--第一排灌浆孔位于坝轴线下游1m,第二排位于坝轴线下游3m,灌浆孔孔距2m,梅花形布置。灌浆设计要求均为透水率5LU。

工程灌浆施工中发现坝基帷幕和接触灌浆均能达设计要求。
浆砌石坝充填灌浆由初期的吸浆量大时灌砂浆,改为全孔分段(5m)灌水泥浆,施工发现均无法起压,经自检无法达5LU透水率的要求。 请各位帮忙想办法、提建议、指出问题的所在!
免费打赏
myway2014
2010年01月06日 09:46:36
2楼
搞不清楚,只能帮顶了
回复
nglzj-9536
2010年01月06日 10:29:26
3楼
考虑采用先浓浆小压力试试看。
回复
hnsmxjia
2010年01月06日 15:31:25
4楼
当灌浆段注浆量大难以结束时,可采用低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆、灌注速凝浆液、灌注混合浆液或膏状浆液等措施。
回复
a5713893
2010年01月08日 09:27:10
5楼
主要问题还是充填灌浆时,不起压,该如何解决!
回复
闲逛的猪
2010年01月08日 10:22:38
6楼
前面几楼说得很清楚了,没压力就没压力,浆能灌进去就成。浓浆进了充填了部分空洞、孔隙后才有可能再起压。
回复
donneday
2010年01月25日 09:27:14
7楼
浆液都流失了,所以压力上不来,说明还有较大的空隙和流失通道,等空隙填充好了,灌浆孔周边空隙和通道封闭了,压力自然就上来了
回复
nc0717
2010年01月26日 18:57:10
8楼
检查一下是否有浆液流到坝外,浆砌石空隙比较大,建议用浓浆加水坡璃,如果压力还是上不来,那只能灌水泥砂浆了.
回复
jiangyu5291169
2011年06月16日 16:04:27
9楼
先浓后稀,或者加些速凝材料
回复
lxidin
2011年06月17日 09:44:00
10楼
和我现在做的一个水库大坝一样,不过我这个坝更小一点,最大坝高才4.2m。里面不是浆砌石而是漂石和卵石填筑。
设计时考虑了这个无法起压的问题,因为内部空隙过大,直接灌浆基本就等于扔水泥浆进去,不会有任何反应,而且浆还可能从坝基或坝肩漏掉。
经过查阅一些资料,我现在设计的灌浆方案是:充填灌浆,灌浆工艺采用注浆投沙法,并适当掺用水玻璃加快浆液凝结时间,间歇式灌注。
现在初步设计已通过专家评审,尚未实施。
该方法在高速公路煤矿采空区地基处理上得到了广泛使用,个人感觉应该可行。
建议楼主可以试一下。如果经施工可行,楼主告诉我一下,谢谢了。
回复
justyg
2011年06月17日 10:19:06
11楼
灌浆时遇到这种大吃浆的现象是好事,说明你遇到较大的裂隙了,只要没有漏浆,就使劲的灌,对工程也是有保证的,再说灌浆多了你们不是也可以按超灌水泥从业主那里要钱啊~~

升不起压力就如楼上很多人所说,是缝隙没有填充完,等缝隙填完了,压力也就慢慢升上来了~~

啥子间歇啊,加速凝剂啊,加沙之类的都行,规范上那些方法还是可行的