建筑给排水,消防给排水管径,水泵扬程怎么估算
zwz60_34
zwz60_34 Lv.2
2010年01月05日 16:36:52
只看楼主

建筑给排水,消防给排水管径,水泵扬程怎么估算啊?求有经验的前辈大方赐教! 谢谢了

建筑给排水,消防给排水管径,水泵扬程怎么估算啊?求有经验的前辈大方赐教! 谢谢了
免费打赏
chenzq_001
2010年01月09日 22:49:00
12楼
学习了,消火栓加三十 学习了
回复
renbenhe
2010年01月11日 15:57:39
13楼
学习了..
回复
laotian802
2010年01月12日 17:36:11
14楼
学习了..:lol
回复
y1y1013
2010年01月12日 21:24:44
15楼
喷淋系统取建筑高度+30~35米
回复
yxll119
2010年01月13日 15:12:54
16楼
回复
yxll119
2010年01月13日 15:14:26
17楼
也是我想问的问题,哈哈
回复
求是
2010年01月14日 09:27:04
18楼
学习了,以前都经过计算。这下可快了,呵呵。:lol
回复
lijie025ren
2010年01月14日 11:13:16
19楼
喷淋泵压力=泵出水口到最系统顶端的高度+40M
轻危险级泵流量经验数据为24L/S
中危险Ⅰ级泵流量经验数据为26L/S
中危险Ⅱ级泵流量经验数据为26-30L/S
回复
lijie025ren
2010年01月14日 11:14:03
20楼
不过我们还是经过计算的,来不及才是估算的,现在消防部门动不动就要计算书,烦啦
回复
whe54iii
2010年01月14日 15:01:01
21楼