建筑给排水,消防给排水管径,水泵扬程怎么估算啊?求有经验的前辈大方赐教! 谢谢了

建筑给排水,消防给排水管径,水泵扬程怎么估算啊?求有经验的前辈大方赐教! 谢谢了
免费打赏
zhaohui0706
2010年01月05日 16:51:48
2楼
给水:
静扬程+最不利点流出水头(规范里有)+最不利点管道安装高度+水损(自己可以估算,找个软件,一般不会很大。根据规模你选个6-10米差不多了。
另外也可以:静扬程X(1.05-1.1)=
消防:
静扬程+最不利点消防栓水枪水柱的压力(详《2003全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》表7.1.5-3+安装高度1.1米+水损(计算同给水)
回复
liao79
2010年01月05日 22:52:18
3楼
楼上的答复有道理,不过我做消防都是建筑净高加30米就OK啦
回复
w-jwei
2010年01月06日 09:28:06
4楼
建筑给水排水设计手册最新版的说估算的话,消防都是建筑净高加30~35米。
回复
zwz60_34
2010年01月06日 09:39:56
5楼
谢谢大家的指教 不过自动喷淋系统跟消火栓系统扬程相差比较大的 自动喷淋扬程怎么估算?
回复
chenzq_001
2010年01月06日 20:11:48
6楼
2010年01月07日 13:46:51
7楼
学习了
回复
wananfire1998
2010年01月07日 17:19:13
8楼
我们消火栓系统水泵扬程取建筑高度+30米,喷淋系统取建筑高度+30~35米
回复
edi-zcy
2010年01月07日 21:24:31
9楼

强烈支持。
回复
红尘骑士
2010年01月08日 17:30:37
10楼
学习了,消火栓加三十