某高层框架双塔式写字楼电气设计计算书
binbinyue
binbinyue Lv.3
2005年07月20日 10:27:14
只看楼主

一、 设计依据:1.民用建筑电气设计规范   JGJ/T16-922.高层民用建筑设计防火规范   GB5004-953.火灾自动报警系统设计规范   GB50116-984.民用建筑照明设计标准   GBJ133-905.人民防空地下室规范   GB50038-946.10KV以下变电所设计规范   GB50053-947.低压配电设计规范   GB50054-958.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范   GB50058-92

一、 设计依据:
1.民用建筑电气设计规范   JGJ/T16-92
2.高层民用建筑设计防火规范   GB5004-95
3.火灾自动报警系统设计规范   GB50116-98
4.民用建筑照明设计标准   GBJ133-90
5.人民防空地下室规范   GB50038-94
6.10KV以下变电所设计规范   GB50053-94
7.低压配电设计规范   GB50054-95
8.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范   GB50058-92
建设单位及有关专业提供的资料和要求。


二、 设计范围:
1. 10/0.4KV变配电系统
2. 电力系统
3. 照明系统
4. 空调控制系统
5. 有线电视系统
6. 广播音响系统
7. 电话配线系统
8. 防雷接地系统
9. 火灾自动报警及联动控制消防系统。


三、 10/0.4KV变配电系统:
1. 负荷等级:本建筑属一类高层民用建筑,消防泵、喷淋泵、消防中心、排烟风机、正压风机、过道照明、地下层送风机、消防电梯为一级负荷,客梯电力、生活泵、地下一层照明属二级负荷,其余为三级负荷,一级、二级负荷由市电与柴油发电机双电源供电,自动切换,自投自复。
2. 供电电源及电压:市电由区域变电站引来一路10kv电源,由室外埋地引入,YJV22-10KV-3X185电力电缆直埋引至高压手车式开关柜,10KV系统设计为单母线运行,高压柜设所用变压器柜,五路出线至五台带外壳(IP20)环氧树脂低噪声干式变压器。总装机容量为5x1000KVA。
3. 供电系统:高压柜为铠装式真空断路器手车式开关柜,额定开断电流31.5KA,定时限过流及速断保护,CT19电力弹簧储能操作机构,变电所低压侧为抽屉式开关柜,联络柜开关平时断开,当一台变压器维修时断开进线开关,手动合上联络开关,提高供电可靠性。
变配电站:A(宾馆)座、B(办公)座地下二层各设一个变电所,高压设备设在A座变电所内,制冷机组设备在A座变电所内单独设置一台变压器供电。变电所地坪抬高。变电所设机械通风装置。
地下层变电所仅供大楼本体用电。
4. 继电保护与计量:10KV高压侧设置专用计量柜(有功及无功)和测量柜。继电保护三相三继电器,星形接线方式。
5. 控制与信号: 操作电源直流220V(免维护铅酸电池直流屏)。
6. 功率因数补偿方式:低压电容器柜设金属化干式电容器,补偿后功率因数不低于0.92。





附件有详细的负荷计算书(表)
28a161dc6ecb7f3f1d86.rar
40.0 KB
立即下载
免费打赏
zz__y
2008年03月25日 22:30:35
22楼
学习
回复
zwd0791
2008年03月26日 08:46:24
23楼
银达大厦为双塔式框架结构高层写字楼,地下三层,地上33层。建筑面积
为82778平方米。 A座为高档写字楼,B座为四星级宾馆。
1 规范引用
高层民用建筑设计防火规范 GB5004-95应注明版本,现行的为2005年版。
民用建筑照明设计标准 GBJ133-90已废止,应使用GB50034-2004 建筑照
明设计标准。 人民防空地下室规范 GB50038-94 已废止,应使用GB50038
-2005人民防空地下室设计规范。应增加GB50057 GB59967 GB50098为设计依据。
2 设计范围
应将综合布线系统 通信网络系统 安全防范系统 信息网络系统 列入。 空
调控制系统应改为建筑设备监控系统。
3 负荷等级
四星级宾馆的宴会厅、餐厅厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道
等场所的照明,计算机、电话、电声和录像设备电源、新闻摄影电源主要
客梯电力应按一级负荷设计。
四星级宾馆和高档写字楼的普通照明等其它负荷宜按二级负荷设计。
4 供电电源
对四星级宾馆和高档写字楼来说仅一回路10kV电源是不够的,市电停电时
既无照明又无空调,谈何四星级宾馆和高档写字楼?应由2回路10kV电源加
柴油发电机组供电。
5 负荷计算
说明中为5*1000kVA,而计算书中却选用了800的变压器。变压器总容量本人不敢多言,因为和当地的气候条件,项目的能源结构有关。
6 防雷计算书中计算结果为0.061/a,定为第三类防雷建筑,肯定有误。防雷说明7、在建筑物每三层利用建筑物圈梁,沿建筑物周边设水平均压环,所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体均连在均压环上;不妥。应按总体等电位的要求设计。(见规范GB50057中3.3.10条)
7 因规范引用有误,照度标准也错了。
8 增加电气节能说明。
回复
junzmr5392
2008年03月28日 20:57:49
24楼
谢谢
回复
lch999
2008年04月08日 22:21:32
25楼



这个意见好
回复
orange84211314
2008年05月06日 10:07:58
26楼
下了,但没内容.想看看不了.哎
回复
hyibo1981
2008年05月06日 10:38:11
27楼




变压器选SCB9审图都通不过,应选SCB10
回复
duanyu1218
2008年05月06日 11:57:31
28楼
好东西,对我这种初学者来说最有用了。谢谢楼主了。
回复
cdgjlf
2008年05月06日 14:28:52
29楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
sam115
2008年07月21日 13:19:19
30楼
谢谢楼主的无私奉献 谢谢楼主的无私奉献
回复
zihao
2008年07月21日 15:04:34
31楼
学习了,谢谢!:time: