如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?
如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?
12楼
我觉得从总变到各车间的扁钢不没有必要的,这种扁钢时间长了就不起作用了,
不如用四芯电缆,进车间时再重复接地,也就是TN-C-S
回复
13楼
:victory:
一般常用都是TN-C-S系统,三相四线,终端S系统。
回复
14楼
我赞成。
回复
15楼
要看你全厂的接地系统是如何考虑的,建议用TN-C-S这样用4芯就可以了比较经济合理。
回复
16楼
按照区管的做法是可靠的。只是扁钢的截面要满足要求。在工厂的设计中用TN-C-S系统比较好。