请问工厂总变电所到各车间的进线电缆到底该用几芯啊?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年01月04日 22:56:16
只看楼主

如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?

如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?
免费打赏
electricity
2010年01月04日 23:25:39
2楼
变电所 的总低压柜 出去到各车间 的分低压柜, 用四芯电缆即可. 总低压柜那边不设漏电. 这个和TN-S不矛盾
回复
yzsldj123
2010年01月05日 07:59:17
3楼
用五芯太浪费,四芯就可以了,到各车间的分低压柜再做重复接地
回复
lingxuct
2010年01月05日 08:28:36
4楼
个人做法:

接地系统(厂房接地装置及接地母线)与变电所的接地系统用扁钢(可靠)连接,电缆用四芯的。
回复
yzsldj123
2010年01月05日 09:53:10
5楼

这样做不就相当于是五芯,只不过把五芯中的一根用扁钢代替了。
这样理解对吗?
回复
lingxuct
2010年01月05日 10:22:41
6楼
对,TN—S系统必然是“五线”从配电室到用电设备的配电装置。
回复
wsgdgs
2010年01月05日 19:57:45
7楼
工厂用什么TN-S啊
回复
jinpcissy
2010年01月05日 21:17:22
8楼

已经考虑了全厂用统一的接地网,电缆用的是四芯的,看来这样还是没错,我就放心了
回复
jinpcissy
2010年01月05日 21:21:06
9楼

为啥不能用TN-S啊?酒精厂有易燃易爆的物质,所以接地做的级别就比较高
回复
z.j1230
2010年01月05日 23:28:26
10楼
若整个厂区考虑采用TN系统,那么总变至其他车间可采用TN-C-S系统N线与PE线合用,总变低压母线段N线与PE线不必分开。进入单体后重复接地。同时也可以考虑采用TT系统,只是要注意能否满足接地故障保护要求。
回复
caonim
2010年01月06日 08:15:04
11楼
4芯。PE利用钢柱
回复