规范要求防雷材料使用圆钢的要双面焊接,焊接长度是圆钢直径的6倍,我想问的是,明敷单面焊接可以吗(焊接长度是圆钢的12倍)?要是明敷不可以单面焊接,那么暗敷设可以吗(焊接长度还是圆钢的12倍)?可以单面焊接吗?请哪位老师给解释一下,谢谢!

规范要求防雷材料使用圆钢的要双面焊接,焊接长度是圆钢直径的6倍,我想问的是,明敷单面焊接可以吗(焊接长度是圆钢的12倍)?要是明敷不可以单面焊接,那么暗敷设可以吗(焊接长度还是圆钢的12倍)?可以单面焊接吗?请哪位老师给解释一下,谢谢!
免费打赏
wzliang9776
2010年01月04日 21:00:03
2楼
规范要求防雷材料使用圆钢,一般要求是直径为12CM,最小不小于8CM,按照图纸设计要求做的同时,单面焊接就可以,环形网格式连接防雷接地体,只要接地阻不大于图纸要求就可以,那么严肃干什么啊
回复
firzen
2010年01月05日 14:45:55
3楼
若现场施工有困难可选择单面焊接12倍长度,若方便施工则选择双面焊接6倍长度。一般来说双面焊接比单面焊接牢固,而且耐腐蚀较好。焊接方式不是最重要的,焊接得是否牢固和饱满,以及做好防腐蚀措施才是重点。
回复
w90215808
2010年01月07日 00:46:25
4楼
:victory:
回复
dongnidnok
2010年01月07日 09:48:32
5楼
:time: 请老师多多解释下 学习
回复
cnzoujun
2010年01月07日 20:38:35
6楼
防雷接地这里总是晕晕的!
学习了!
回复
dongnidnok
2010年01月08日 13:49:17
7楼
:handshake 楼主多说下吧
回复
arab86
2010年01月08日 14:17:23
8楼
:call: :handshake :victory:
回复
lingxuct
2010年01月10日 11:20:40
9楼
单面焊与双面焊(圆钢是两圆切面连接)主要是连接强度问题,当焊接质量不好时,双面焊也会不符合规范要求,焊接质量很好时,单面焊也能保证机械强度和雷击时的冲击电流。一般事先同监理沟通好。