地暖DIY
lxclj
lxclj Lv.2
2010年01月04日 13:35:07
来自于采暖供热
只看楼主

各位大虾们好:本人在论坛里潜水了一段时间,打算自己计算一下家里的地热,位置在在吉林省长春市,每年冬季室外最冷温度29度,集中供暖,进回水平均温度为40度,进户水管主杠是1寸,六楼砖混结构,南北墙是50墙,我家在六楼,上边是阁楼,建筑面积为82平方(不算阁楼),实际可铺地暖面积为55平方,我按10:1的比例在挂历纸上画出盘管图,计算结果如下:用4路分集水器,地热管用DN20.每路管长分别为 64.19米 67.11米 64.1米 65.16米(各位不要笑我) 。其中:北卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.23米。南卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.99米。客厅管间距25厘米,卫生间管间距18厘米,南北阳台管间距20厘米。厨房餐厅管间距为20厘米。请问各位大虾们以上数据可否能稳定运行,能不能保证室温在22度左右,谢谢。另外2米长DN20地热管从中间弯成90度后地热管的实际长度是增加了多少还是减少了多少?

2010年01月05日 10:37:17
2楼
:lol 市场上的PE管有的是300米一卷的有的是220一卷的,建议你自己家用的地暖的话,就不要太多计较间距了,你全做成15cm(再小不好做的)间距好了,效果很好。
你拿每平方6米的水管用量粗略计算下,也不会用多少PE管的,正常情况下PE管每米的价格经销商价在5元左右。集中供暖在管井进水位置装个三通混水阀组(一套1500左右),如果想分室温控的话,做好区域划分,做区域控制,注意很多人为了追求水力平衡,老会这个房间盘点管子,在拉2根或者4根到别的房间或者区域,这样还叫区域控制么?最好通过调间距来实现水力平衡(每个水环路长度基本一致,规范要求不超过15米)。
铺设地暖的区域要想达到温度,必须的基本条件是:铺设面积充足(按10平方算的话我的标准时7:3)、水管间距合理(15-20)、供水温度达标(45-60)、苯板达标、填充层达标、地板采用合理。比如一个卫生间5个平方,地暖实做面积2平方,紧紧那几米PE管式达不到,卫生间温度要求20-25度的,一般建议加个散热片或者做发热电缆。

[ 本帖最后由 z21552667 于 2010-1-5 10:43 编辑 ]
回复
lxclj
2010年01月05日 11:36:15
3楼
谢谢楼上朋友的建议,我们这的集中供暖的最高水温顶多50度,还保持不了几天,分室控温基本上就不用考虑了,我主要考虑管子长了怕压力不够循环慢,所以把管子的长度控制在70米内。如果以上的计算结果能让客厅,南北卧室的室温保持在20-22度我就满足了。另外2米长DN20地热管从中间弯成90度后地热管在图纸上的实际长度是增加了多少还是减少了多少?
回复